先检查张拉设备,如果没有问题。应校算一下计算是否存在错误。
先检查张拉设备,效验自己的计算方法,还有可能是稳压时间过长。
在短束钢绞线张拉时经常出现类似情况,特别是35米以下的钢束中这类情况更明显。
首先,这类钢束长度较短,伸长量计算值本身就不大,稍微有点偏差就出了6%的容许值。
其次,计算钢绞线伸长量时一般只考虑梁板内钢束长度,而实际量度伸长值时也加入了千斤顶内钢束的伸长量,根据千斤顶行程和顶体不同,其长度也不同,一般两端长度在0.8--1m左右。
第三,就是初应力的取值,一般30米以下的钢束初应力取10%左右,30米以上的取15%左右,伸长值量度时初应力下伸长量的大小决定了最终伸长量的值,一般来说初应力取值越小,最终伸长量会越大。
第四就是上面两位所提出的原因了,不再赘述。
发表于 2014-11-09 感谢您的解答,不过关于千斤顶内钢束的伸长量不会有0.8—1m那么多吧,应该是0.8-1cm吧!
这个问题很好,楼上几位朋友介绍了不少。
我补充点我知道的
1、有必要的话做好孔道摩阻试验,就是计算伸长量时参数要大致取对了;
2、钢绞线的弹性模量要用试验的结果;
3、预留孔道的位置及线型控制;
4、张拉设备的标定及配套使用。
等等
根据楼上我补充几点:1、回缩量要减去;2、计算时量要纲绞线坐标图分段计算再累加; 3、实际量取伸长量按L=L(100%)+L(20%)-2×L(10%)计算,分别读取10%、20%、100%张拉力时的数。
点评 guowen 发表于 4楼 2014-11-06 在短束钢绞线张拉时经常出现类似情况,特别是35米以下的钢束中这类情况更明显。 首先,这类钢束长度较短,伸长量计算值本身...感谢您的解答,不过关于千斤顶内钢束的伸长量不会有0.8—1m那么多吧,应该是0.8-1cm吧!
发表于 2014-11-10 郭总说的不是伸长值,是在千斤顶内钢绞线的长度大约在80-100cm左右。就是计算伸长量时要考虑这个影响的意思吧!
点评 sd5843412 发表于 7楼 2014-11-09郭总说的不是伸长值,是在千斤顶内钢绞线的长度大约在80-100cm左右。就是计算伸长量时要考虑这个影响的意思吧!点评 guowen 发表于 4楼 2014-11-06 在短束钢绞线张拉时经常出现类似情况,特别是35米以下的钢束中这类情况更明显。 首先,这类钢束长度较短,伸长量计算值本身...感谢您的解答,不过关于千斤顶内钢束的伸长量不会有0.8—1m那么多吧,应该是0.8-1cm吧!
四川 毕节 | 路桥市政
12 关注
17 粉丝
15 发帖
4 荣誉分
∨
简介
二维码(建议尺寸80*80)