[专家答疑]立柱浇筑高度矮了

发表于2014-11-03     1692人浏览     7人跟帖     总热度:409  

 发表于2014-11-03   |  显示全部楼层       筑龙币+5

2

您说的是立柱顶么?立柱顶部是不是还有盖梁呀?

如果钢筋绑扎的没有问题,应该可以跟盖梁的混凝土一起浇筑吧。

如果您的钢筋也绑扎低了的话,那就要找找设计等单位了,不能单纯靠补充混凝土来补救吧,钢筋也得加高的,要不受力方面肯定不佳呀

点评+1

  • 发表于 2014-11-03     嗯,有盖梁的,1个立柱高哦,另外1个正常,这样1高1低,支立盖梁模板也挺麻烦。立柱钢筋没有矮,顶部还有1米左右伸入盖梁的。若是将另外1个凿短,盖梁尺寸变化太大了。打算将矮的凿毛,清理干净,加焊钢筋,然后再浇一节。

奖励      筑龙币+10

  • 奖励于 2014-11-05 16:00:07

 发表于2014-11-03   |  显示全部楼层      

5

点评   whwh8899  发表于  3楼   2014-11-03  
点评   glylc  发表于  2楼   2014-11-03  您说的是立柱顶么?立柱顶部是不是还有盖梁呀?如果钢筋绑扎的没有问题,应该可以跟盖梁的混凝土一起浇筑吧。如果您的钢筋也绑扎低了的话,那就要找找设...
嗯,有盖梁的,1个立柱高哦,另外1个正常,这样1高1低,支立盖梁模板也挺麻烦。立柱钢筋没有矮,顶部还有1米左右伸入盖梁的。若是将另外1个凿短,盖梁尺...
应该采用这种方式,这个是可行的 4楼介绍的将高的凿除一点,这个不大靠谱吧,毕竟盖梁的顶标高是要定死的。 还是按照您这个方法处理吧

奖励      筑龙币+10

  • 奖励于 2014-11-05 16:00:19

 发表于2014-11-03   |  显示全部楼层      

6

点评   81liuxiu  发表于  4楼   2014-11-03  高的柱子可以凿除点,低的柱子钢筋补焊够高度(注意钢筋接头要按规范错开)再行浇筑砼补高
不能两个都处理吧,人家说的高的,是正合适的,不是打高了 3楼的方法应该是合适的