[专家答疑]立柱浇筑高度矮了

发表于2014-11-03     1692人浏览     7人跟帖     总热度:409  

您好,双柱式盖梁结构,立柱浇筑完成后发现1个立柱顶矮了20cm,1个立柱高度正常,请问可以直接二次浇筑么

扫码加入筑龙学社  ·  路桥市政微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

奖励      筑龙币+10

  • 奖励于 2014-11-03 09:09:04

 发表于2014-11-03   |  只看该作者       筑龙币+5

3

点评   glylc  发表于  2楼   2014-11-03  您说的是立柱顶么?立柱顶部是不是还有盖梁呀?如果钢筋绑扎的没有问题,应该可以跟盖梁的混凝土一起浇筑吧。如果您的钢筋也绑扎低了的话,那就要找找设...
嗯,有盖梁的,1个立柱高哦,另外1个正常,这样1高1低,支立盖梁模板也挺麻烦。立柱钢筋没有矮,顶部还有1米左右伸入盖梁的。若是将另外1个凿短,盖梁尺寸变化太大了。打算将矮的凿毛,清理干净,加焊钢筋,然后再浇一节。

点评+1

  • 发表于 2014-11-03     应该采用这种方式,这个是可行的
    4楼介绍的将高的凿除一点,这个不大靠谱吧,毕竟盖梁的顶标高是要定死的。