箱梁钢束固定端埋设在横梁内部是否有施工困难

发表于2013-08-22     1811人浏览     4人跟帖     总热度:13  

扫码加入筑龙学社  ·  路桥市政微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2013-08-22   |  只看该作者      

2

横梁骨架多的话确实费劲,你要先安装P锚,才能绑扎箍筋。看你的钢束下面估计固定钢板都有点费劲,横梁段弯起钢筋骨架位置对P锚的定位也有影响

 发表于2013-08-22   |  只看该作者      

3

这个施工起来是很费径的,反正都是这锚固定,建议加长固定长度(混凝土包裹部分),将这锚放至图一的位置,不影响其整体受力。

 发表于2013-08-24   |  只看该作者      

4

谢谢大家的帮助。我决定对于腹板束采用第一张图的布置方式,对于横梁钢束取消在横梁中间设P锚固定的方法,将钢束拉到横梁端部设张拉端。
另外有个疑问,底板束在梁端设锚固端是一种非常常见的做法,如下图所示。此时相邻两联中其中一联先施工,另一联在梁端外侧就失去了安装预应力筋及锚具的操作空间,这种情况下底板束安装锚具、穿束、挤压锚头的工艺是怎样的?

箱梁钢束固定端埋设在横梁内部是否有施工困难-dbs1.jpg

箱梁钢束固定端埋设在横梁内部是否有施工困难-dbs.jpg

 发表于2014-05-03   |  只看该作者       筑龙币+5

5

上面这个问题,希望有兄弟帮解答一下,谢谢!