50米T梁预应力张拉后起拱度越来越小

发表于2011-10-23     5130人浏览     3人跟帖     总热度:10  

 50米T梁预应力张拉后起拱度越来越小,张拉使用配套的张拉设备,且在有效使用期内,张拉完成后,张拉力和伸长量均满足要求,但是梁体的起拱度从40mm变到了15mm,分析了很多原因,尚不知为什么。是不是由于梁台座的不均匀沉降呢??
扫码加入筑龙学社  ·  路桥市政微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

奖励      

  • 奖励于 2011-10-23 23:34:39

 发表于2011-10-23   |  只看该作者      

2

   还真没遇到过这类事情,一般都是在张拉完成后随着应力的逐步加载,起拱度应该是越来越大才对,就象是在梁板预制完成张拉压浆后的一段时间内如果不能完成架设就应当在上部采取相应的加载措施来防止起拱越来越大。
    建议楼主检查下张拉记录,在张拉过程中有没有伸长量突然增大的情况,来判断是否存在堵管,然后检查锚具及锚下混凝土是否有变形,如果这些都没有问题,做下钢绞线的标准实验吧!

奖励      

  • 奖励于 2011-10-23 23:34:56

 发表于2011-10-23   |  只看该作者      

3

是的, 想到了钢绞线方面的因素,正在做实验,等数据出来后在看看张拉结果,很多片梁都是这样,30米得起拱度还可以,50米的现在存在问题,个人现在用以下步骤检查问题所在:一、对台座进行相对高差测量、记录,分六次测量(1、空台座,2、浇筑前,3、浇筑后,4、张拉前,5、张拉后,6、梁体吊起后);二、严格按照设计坐标定位管道,检查管道通畅、锚垫板定位等;三、钢绞线弹模、锚具锚固性能实验;四、校核油顶及油表;五、复核理论生伸长量。请指教!

奖励      

  • 奖励于 2011-10-24 01:23:17

 发表于2011-10-23   |  只看该作者      

4

肯定是沉降了。

奖励      

  • 奖励于 2011-10-24 03:46:22

aluo307

山东  | 建筑施工

2 关注

0 粉丝

28 发帖

0 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20