在《桥规》模板拆除一节中,有明确规定,承重结构模板拆除,跨度小于4m的,要达到设计的50%,大于4m的,要达到设计的75%。如设计有规定的要达到设计要求。与几何尺寸没有关系。 |
不是几天,是要通过拆模试块来确定强度的,该种情况应该是达到100%后方可拆模,也就要根据经验要求,在一定气温条件下,估计一适当天数,将拆模试块送检进行试压,如强度达到设计值的100%后方可进行模板拆除,如果达不到,根据增加曲线分析再通过几天养护后强度达到方可进行拆除。 |
只要桥面不通行,达到百分之七十就可以了,一般适当的晚一点,我们这里一般都是十天左右。当然也可以看同等条件下养生的试件。 |