如何防止空心板梁预制过程中芯模上浮?采用满堂支架现浇梁体时,模板容易出现哪些问题?
①在浇筑腹板混凝土时,梁内模已开始上浮,使顶板混凝土减薄。②在浇筑顶板混凝土时,梁内模继续上浮,使已浇筑好的混凝土顶面抬高并有龟裂。①若采用胶囊做内模,浇筑混凝土时,为防止胶囊上浮和偏位,应用定位箍筋与主筋联系加以固定,并应对称平衡地进行浇筑。②当采用空心内模时,应与主筋相连或压重(压杠),防止上浮。支架变形,梁底不平,梁底下挠,梁侧模走动,拼缝漏浆,接缝错位,梁的线形不顺直,混凝土表面毛糙、污染或底板振动不实,出现蜂窝麻面,箱梁腹板与翼缘板接缝不整齐。点我:送工程实用干货。②支架完成后,浇筑混凝土前未做预压,产生不均匀沉降。③梁底侧模支撑格栅铺设不平整,不密实,底模与格栅不密贴,梁底模高程控制不准。④梁侧模的纵、横支撑刚度不够,未按侧模的受力状况布置对拉螺栓。①支架应设置在经过加固处理的具有足够强度的地基上,地基表面应平整,支架材料和杆件设置应有足够的刚度和强度,支架立杆下宜垫混凝土板块,或浇筑混凝土地梁,以增加立柱与地基上的接触,支架的布置应根据荷载状况进行涉及计算,支架完成后要进行预压,以保证混凝土浇筑后支架不下沉、不变形。②在支架上铺设梁底模格栅要与支架梁密贴,底模要与格栅垫实,在底模铺设时要考虑预拱度。③梁侧模纵横向支撑,要根据混凝土的侧压力合理布置,并设置足够的对拉螺栓。