[分享]顶管工作井

发表于2019-07-09     1429人浏览     1人跟帖     总热度:430  


顶管工作井

工作井:顶管始发端放置顶进设备并进行顶进施工的竖井。

1、顶进工作井的设计

1.1工作井最小长度
当按顶管机长度确定时,工作井的最小内净长度可按下列公式计算:
L≥L1+L3+K
式中:
L-工作井的最小内净长度(m);
L1-顶管机下井时最小长度(m);L3-千斤顶长度(m),一般可取2.5m;K-后座和顶铁的厚度及安装富余量,可取1.6m当按下井管节长度确定时,工作井的内净长度可按下列公式计算:                           L≥L2+L3+L4+K
式中:L2-下井管节长度(m);L3-钢筋混凝管一般取2.5-3.0m;
L4-留在井内的最小管道长度,一般取0.5m;
工作井最小宽度
工作井净宽度可按下列公式计算:
B=2D1+(2.0~2.4)
其中:B-工作井的内净宽度(m);
D1-管道外径(m);
工作井深度确定
工作井底面深度应按下列公式确定:
H=HS+D1+h
H-工作井底板面最小深度(m);
HS-管顶最小覆土厚度(m);
h-管底操作空间(m);

2、工作坑的施工方法

2.1一般情况下,市政管道多利用检查井的位置来作为顶管工作井,较常用的正做法和逆作法,见下图。
顶管工作井_2
顶管工作井_3
顶管工作井_4
顶管工作井_5
顶管工作井_6
顶管工作井_7

2.2工作井结构形式可采用板桩、沉井、地下连续墙、灌注桩或SMW工法。
当工作井埋置较浅、地下水位较低、顶进距离较短时,宜选用钢板桩或SMW工法。工作井内水平支撑应形成封闭式框架,在矩形工作井水平支撑的四角应设斜撑。
当顶管理置较深、顶管顶力较大的软土地区,工作井宜采用沉井或地下连续墙。
当场地狭小且周边建筑高要保护时,工作井宜优先选用地下连续墙。
在地下小位较低或无地下水的地区、工作井可选用灌注桩。
2.3工作井施工应遵守下列规定:
1)根据工程实际,编制专项施工方案
2)应根据工作井的尺寸、结构形式、环境条件等因素确定支护(撑)形式;
3)土方开挖过程中,应遵循“开槽支撑、先撑后挖、分层开挖,严禁超挖”的原则进行开挖与支撑;
4)井底应保证稳定和干燥,并应及时封底;
5)井底封底前,应设置集水坑,坑上应设有盖,封闭集水坑时应进行抗浮验算;
6)在地面井口周围应设置安全护栏、防讯墙和防雨设施
7)井内应设置便于上、下的安全通道。

3、后座墙的设计与施工

3.1后背墙结构强度与刚度必须满足顶管、盾构最大允许顶力和设计要求,3.2后背墙平面与掘进轴线应保持垂直,表面应坚实平整,能有效地传递作用力,3.3施工前必须对后背上体进行允许抗力的验算,验算通不过时应对后背土体加固,以满足施工安全、周围环境保护要求;3.4顶管的顶进工作井后背墙还应符合下列规定:1)上、下游两段管道有折角时,还应对后背墙结构及布置进行设计;2)装配式后背墙宜采用方木、型钢或钢板等组装,底端宜在工作坑底以下且不小于500mm;组装构件应规格一致、紧贴固定,后背土体壁面应与后背墙贴紧,有孔隙时应采用砂石料填塞密实;3)无原土作后背墙时,宜就地取材设计结构简单、稳定可靠,拆除方便的人工后背墙;
  4)利用已顶进完毕的管道作后背时,待顶管道的最大允许项力应小于已顶管道的外壁摩擦阻力;后背钢板与管口端面之间应衬垫缓冲材料,并应采取措施保护已顶入管道的接口不受损伤。


微信公众号    道路施工学习
扫码加入筑龙学社  ·  路桥市政微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2019-07-09   |  只看该作者       筑龙币+20

2

想获得更多干货,赶快扫码加群吧!

顶管工作井_1


临风不自傲

  | 路桥市政

3 关注

22 粉丝

0 发帖

0 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20