[分享]道路圬工防护

发表于2019-04-01     577人浏览     1人跟帖     总热度:228  

(一)喷浆防护
1、适用条件
适用于边坡易风化、裂隙和节理发育、坡面不平整的岩石挖方边坡。
    2、施工技术要点
    (1)喷护前应采取措施对泉水、渗水进行处治,并按设计要求设置泄水孔,排、防积水。
    (2)喷射顺序应自下而上进行。
    3)砂浆初凝后,应立即开始养生,养护期一般为5~7天。
4)应及时对喷浆层顶部进行封闭处理。
喷射混凝土防护
1、适用条件
适用于边坡易风化、裂隙和节理发育、坡面不平整的岩石挖方边坡。
2、施工技术要点
1)作业前应进行试喷,选择合适的水灰比和喷射压力。喷射混凝土宜自下而上进行。
2)做好泄水孔和伸缩缝。
    3)喷射混凝土初凝后,应立即养生,养护期一般为7~10天。
4)喷射混凝土防护施工质量应符合相关规定。
锚杆挂网喷射混凝土(砂浆)防护
1、适用条件
适用于直面为碎裂结构的硬岩或层状结构的不连续底层,以及坡面岩石与基岩分离并有可能下滑的挖方边坡。
    2、施工技术要点
1)锚杆应嵌入稳固基岩内,锚固深度根据设计要求结合岩体性质确定。锚杆孔深应大于锚固长度200mm。
2)钢筋保护层厚度不宜小于20mm。
3)固定锚杆的砂浆应捣固密实,钢筋网应与锚杆连接牢固。
4)铺设钢筋网前宜在岩面喷射一层混凝土,钢筋网与岩面的间隙宜为30mm,然后再喷射混凝土至设计厚度。
5)喷射混凝土的厚度要均匀,钢筋网及锚杆不得外露。
6)做好泄、排水孔和伸缩缝。
7)锚杆挂网喷射混凝土(砂浆)防护施工质量应符合相关规定。
干砌片石护坡
1、适用条件
适用于易受水流侵蚀的土质边坡、严重剥落的软质岩石边坡、周期性浸水及受水流冲刷较轻的河岸或水库岸坡的坡面防护。
2、施工技术要点
1)边坡为粉质土、松散的砂或粉砂土等易被冲蚀的土时,碎石或砂砾垫层厚度不宜小于100mm 。
2)基础应选用较大石块砌筑,如基础与排水沟相连,其基础应设在沟底以下,并按设计要求砌筑浆砌片石。
3)砌筑应彼此镶紧,接缝要错开,缝隙间用小石块填满塞紧。
(五)浆砌片(块)石或混凝土预制块防护
1、适用条件
浆砌片(块)石或混凝土预制块防护一般适用于易风化的岩石边坡和不利于草类生长的坡面
2、施工工艺流程
道路圬工防护_1

1 浆砌施工工艺流程图

3、施工技术要点

    1路堤边坡防护在完成刷坡后由下往上分级砌筑,路堑边坡防护的砌筑应在每级边坡完成后由下往上砌筑;
2砌筑前,须将坡面整平、拍实,不得有凹凸现象或在低洼处用小石子垫平等情况,形成护坡厚度不均等弊端。
3砌筑石料表面应干净、无风化、裂缝和其他缺陷,石料应符合规范要求;砌筑时应平铺卧砌,石料的大面朝下,坡脚坡顶等外露面应选用较大的石块,并加以修整。
4混凝土预制块集中统一预制,护坡逐段成型后进行砌筑安装。
5每个施工段落应用搅拌机集中拌和砂浆,砂浆应有保持适宜的和易性和流动性,随拌随用。
6砌筑时砂浆应饱满密实,采用坐浆挤密施工,接缝交错、坡面平整、勾缝严密、养护及时;骨架砌筑应先施工衔接处,再砌筑其他部分骨架,两骨架衔接处应处于同一高度,骨架底部及顶部和两侧范围内,应用浆砌片石或预制块镶边加固,骨架应嵌入坡面,与坡面密贴。(如图2)
道路圬工防护_2
2 骨架施工
7路堤边坡铺砌时,铺砌层的砂砾垫层材料,粒径一般不大于50mm,含泥量不宜超过5%,垫层应与铺砌层配合铺砌,随铺随砌;铺砌时应分段施工,按图纸要求设置伸缩缝沉降缝,并做好泄水孔。
8护坡中下部应按设计设置泄水孔,以排泄护坡背面的积水和减少渗透压力,泄水孔后应设反滤层,在反滤层与土面交界处垫以土工布一层,以利于泄水孔排水顺畅;
9骨架防护砌筑完成后,应及时种草或铺种草皮,骨架流水面应与草皮表面平顺。
10勾缝前应冲洗,砂浆应嵌入缝中,与石料牢固结合,勾缝宜采用凹缝。
11砂浆终凝前,砌体应覆盖,砂浆初凝后,及时进行养生,养护期一般为57天。

    (六)护面墙防护

1、适用条件

适用于封闭各种软质岩层或较破碎的挖方边坡以及坡面易受侵蚀的土质边坡。用护面墙防护的挖方边坡不宜陡于1:0.5,并应符合极限稳定边坡的要求。

    2、施工工艺流程

施工工艺流程图见图1。

3、施工技术要点

    1坡面应平整密实,线型顺适,局部有凹陷处,应挖台阶后用与墙身相同的圬工找平,不可回填土石或干砌片石,施工时,应立杆挂线或样板控制,并经常复核,以保持线型舒适,砌体平整;
2墙基应坚固可靠,当地基软弱时,应上报相关部门采取相应的措施处理;
3墙面及两端要砌筑平顺,墙背应设反滤层且与坡面密切结合,墙顶与边坡间缝隙应封严,局部边坡镶砌时,应砌入坡面,表面与周边平顺衔接;
4砌体石质应坚硬,严禁使用风化石,砌体必须紧密,错缝,严禁通缝叠砌贴砌和浮塞;
5砌筑时砂浆应饱满密实,采用坐浆挤密施工,养生及时,砌体勾缝牢固、美观。
6砌体砂浆应用搅拌机集中拌和,砂浆的和易性、流动性符合规范要求,随拌随用。
7按设计要求设置伸缩缝和泄水孔。伸缩缝间隙23厘米,施工完成后用沥青麻絮填塞饱满;泄水孔位置应有利于泄水流向路侧边沟和排水沟,并保持顺畅,当有潜水露出且边坡流水较多的地方,应引水并适当加密泄水孔。
8砂浆初凝后,及时进行覆盖养生,养护期一般为57天。
圬工防护施工质量标准
1 干砌片石施工质量标准
序号
检查项目
允许偏差
检查方法与频率
1
厚度(mm)
±50
每100m2抽查8点,
2
顶面高程(mm)
±30
水准仪:每20m抽查5点
3
外形尺寸(mm)
±100
每20米或自然段,长宽各测5点
4
表面平整度(mm)
50
2m直尺:每20米测5点
2 浆砌砌体施工质量标准
序号
检查项目
允许偏差
检查方法与频率
1
砂浆强度
不小于设计强度
每1工作台班2组试件
2
顶面高程(mm)
料、块石
±15
水准仪:每20m抽查5点
片石
±20
3
底面高程(mm)
-20
3
坡度或垂直度(%)
料、块石
0.3
吊锤线:每20m检查5点
片石
0.5
4
断面尺寸(mm)
料石、混凝土块
±20
尺量:每20m检查5点
块石
±30
片石
±50
5
墙面距路基中线(mm)
±50
尺量:每20m检查5点
6
表面平整度(mm)
料石、混凝土块
10
2m直尺:每20m检查5处
块石
20
片石
30

3 边坡锚固防护施工质量标准
序号
检查项目
规定值或允许偏差
检查方法和频率
1
混凝土强度((MPa)
不小于设计强度
每台班2组试件
2
注浆强度(MPa)
不小于设计强度
每台班2组试件
3
钻孔位置(mm)
100
钢尺:逐孔检查
4
钻孔倾角、水平方向角
与设计锚固轴线的倾角、水平方向角偏差为±1°
地质罗盘仪:逐孔检查
5
锚孔深度(mm)
不小于设计
尺量:抽查20%
6
锚杆(索)间距(mm)
±100
尺量:抽查20%
7
锚杆拔力(kN)
拔力平均值≥设计值,
最小拔力≥0.9设计值
拔力试验:锚杆数1%,
且不少于3根
8
喷层厚度(mm)
平均厚≥设计厚,60%检查点的厚度≥设计厚,最小厚度≥0.5设计厚,且不小于设计规定
尺量(凿孔)或雷达断面仪:每10m检查2个断面,每3m检查2点
9
锚索张拉应力(MPa)
符合设计要求
油压表:每索由读数反算
10
张拉伸长率(%)
符合设计要求;设计未规定时采用±6
尺量:每索
11
断丝、滑丝数
每束1根,且每断面不超过钢线总数的1%
目测:逐根(束)检查
扫码加入筑龙学社  ·  路桥市政微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2019-04-01   |  只看该作者      

2

道路圬工防护

纤指十三玄

  | 路桥市政

3 关注

45 粉丝

0 发帖

1 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20