其实二类桩没有必要非要处理,而且楼主所说的位置上也不是非常重要的位置,所以本人建议不要处理!!!但是还要跟业主沟通,现在地业主要求太高了 |
很负责地告诉你 即使是重要位置,二类桩也只是轻微缺憾的合格桩。 完全没必要处理。 除非抽芯发现问题。 |
二类桩在施工中经常发现,有时由于检测仪器等原因也有可能将一类桩误认为二类 |
我现在在的工地二类桩占了一大部份,一类的几百根只十来根,如果二类都要处理就会做不下去的,三类桩我们都有一百多根,才要处理,基本是抽芯补强。 |
二类桩肯定是合格的桩,只不过现在工程质量要求的高,如果要求工程质量优良的话,就不行,否则的话,没有什么问题,不用管他 |
首先声明一下,由于楼主对桩基检测的方法未提及,而且缺陷是什么也没有明确说明,故在此我只能说个大概,一般桩检部门对桩基检测后在报告中会有明确说明桩基存在的问题,II类桩的问题也不都一样,设计单位要求补强,应该是有所考虑的,不会盲目的说此话吧,我相信设计单位也明白,现在的施工单位也不是软柿子,要怎么捏就怎么捏,所以我相信还是会有其它原因,希望楼主能把具体的原因和问题说清楚,方便大家分析. |
楼主所说的均为二类桩,这可能就是问题的所在吧,一般是要求都达到一类桩,二类桩的比例不能太高了,你所施工的桩怎么都是二类桩呢?是什么原因造成的知道吗?设计要求进行处理应该是有所考虑得.有疑问可以叫设计单位提供处理方案的依据! |
湖南 | 建筑设计
2 关注
7 粉丝
21 发帖
0 荣誉分
∨
简介
二维码(建议尺寸80*80)