[分享]大体积混凝土施工规范要点

发表于2018-12-14     798人浏览     1人跟帖     总热度:384  

大体积混凝土施工规范要点-Snap21

设计方面采取措施

大体积混凝土施工规范要点_1

大体积混凝土施工规范要点_2

大体积混凝土施工规范要点_3

3.合理配筋                    

在构造设计方面进行合理配筋,对混凝土结构的抗裂有很大作用。工程实践证明,当混凝土墙板的厚度为400~600mm时,采取增加配置构造钢筋的方法,可使构造筋起到温度筋的作用,能有效提高混凝土的抗裂性能。  

配置的构造筋应尽可能采用小直径、小间距。例如配置直径6~14mm、间距控制在100~150mm。按全截面对称配筋比较合理,这样可大大提高抵抗贯穿性开裂的能力。进行全截面配筋,含筋率应控制在0.3%~0.5%之间为好。 对于大体积混凝土,构造筋对控制贯穿性裂缝作用不太明显,但沿混凝土表面配置钢筋,可提高面层抗表面降温的影响和干缩。

         

4. 设置应力缓和沟

设置应力缓和沟,即在结构的表面,每隔一定距离(一般约为结构厚度的1/5)设一条沟,设置应力缓和沟后,可将结构表面的拉应力减少20%~50%,可有效地防止表面裂缝。这种方法是日本清水建筑工程公司研究出的一种防止大体积混凝土开裂的方法。应力缓和沟的形式,如下图所示。

大体积混凝土施工规范要点_4

5.缓冲层

在高、低底板交接处和底板地梁等处,用30~50mm厚的聚苯乙烯泡沫塑料做垂直隔离层,如图3所示,以缓冲基础收缩时的侧向压力。 

大体积混凝土施工规范要点_5

原材料方面措施

大体积混凝土施工规范要点_6

大体积混凝土施工规范要点_7

施工方面采取措施

大体积混凝土施工规范要点_8

大体积混凝土施工规范要点_9

一.混凝土浇筑方案

      混凝土浇筑可根据面积大小和混凝土供应能力采取全面分层、分段分层或斜面分层连续浇筑,分层厚度300~500mm且不大于震动棒长1.25倍。分段分层多采取踏步式分层推进,一般踏步宽为1.5~2.5m。斜面分层浇灌每层厚30~35cm,坡度一般取1:6 ~1:7。 

大体积混凝土施工规范要点_10

大体积混凝土施工规范要点_11

大体积混凝土施工规范要点_12

大体积混凝土施工规范要点_13

混凝土振捣(振捣棒)

大体积混凝土施工规范要点_14

大体积混凝土施工规范要点_15

二.混凝土泌水处理

大体积混凝土施工,由于采用大流动性混凝土分层浇筑,上下层施工的间隔时间较长(一般为1.5~3h),经过振捣后上涌的泌水和浮浆易顺混凝土坡面流到坑底。当采用泵送混凝土施工时,泌水现象尤为严重,解决的办法是在混凝土垫层施工时,预先在横向上做出2cm的坡度;在结构四周侧模的底部开设排水孔,使泌水从孔中自然流出;少量来不及排除的泌水,随着混凝土浇筑向前推进被赶至基坑顶端,由顶端模板下部的预留孔排至坑外。

当混凝土大坡面的坡脚接近顶端模板时,应改变混凝土的浇筑方向,即从顶端往回浇筑,与原斜坡相交成一个集水坑,另外有意识地加强两侧模板外的混凝土浇筑强度,这样集水坑逐步在中间缩小成小水潭,然后用软轴泵及时将泌水排除。采用这种方法适用于排除最后阶段的所有泌水,如图3-17所示。

大体积混凝土施工规范要点_16

三.混凝土表面处理

1)处理程序

   初凝前一次抹压→临时覆盖塑料膜→混凝土终凝前1~2h掀膜二次抹压→覆膜

2)混凝土表面泌水应及时引导,集中排除。

3)混凝土表面浮浆较厚时,应在混凝土初凝前加粒径为2~4cm的石子浆,均匀撤布在混凝土表面用抹子轻轻拍平。

4)四级以上风天或烈日下施工应有遮阳挡风措施。

5)当施工面积较大时可分段进行表面处理。

6)混凝土硬化后的表面塑性收缩裂缝可灌注水泥素浆刮平。

大体积混凝土施工规范要点_17

四.混凝土养护与温控

1)蓄热法养护混凝土:盛夏,混凝土终凝后立即覆盖塑料膜和保温层。保温层厚度及保温层外是否再加一层塑料膜,通过计算决定。

2)当设计无特殊要求时,混凝土硬化期的实测温度应符合下列规定:

 ① 混凝土内部温差(中心与表面下100或50mm处)不大于20℃;

 ② 混凝土表面温度(表面以下100或50mm)与混凝土表面外50mm处的温度差不大于25℃;对补偿收缩混凝土,允许介于30~35℃之间;

 ③ 混凝土降温速度不大于1.5℃/d;

 ④ 撤除保温层时混凝土表面与大气温差不大于20℃。

3)混凝土的养护期限:除满足上条规定外,混凝土的养护时间自混凝土浇筑开始计算,使用普通硅酸盐水泥不少于14d,使用其他水泥不少于21d,炎热天气适当延长。

4)养护期内(含撤除保温层后)混凝土表面应始终保持温热潮湿状态(塑料膜内应有凝结水) 。

大体积混凝土施工规范要点_18

大体积混凝土施工规范要点_19

五.混凝土测温

1)  使用普通玻璃温度计测温:测温管端应用软木塞封堵,只允许在放置或取出温度计时打开。温度计应系线绳垂吊到管底,停留不少于3min后取出迅速查看温度。

2)  使用建筑电子测温仪测温:附着于钢筋上的半导体传感器应与钢筋隔离,保护测温探头的插头不受污染,不受水浸,插入测温仪前应擦拭干净,保持干燥以防短路。也可事先埋管,管内插入可周转使用的传感器测温。

大体积混凝土施工规范要点_20


扫码加入筑龙学社  ·  路桥市政微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2018-12-14   |  显示全部楼层      

2

大体积混凝土施工规范要点

追74256

河北 秦皇岛 | 建筑施工

4 关注

999+ 粉丝

999+ 发帖

21 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20