[分享]金牌基坑施工法则——汛期必备全过程监控方法

发表于2018-08-29     501人浏览     1人跟帖     总热度:260  

汛期仍未结束,工地施工要时刻保持警惕。在基坑施工时,若想确保工程不出意外,最好的方法就是要做好全过程监控工作,即前期准备要到位,全程管理要到位,突发处理要到位。一起来看看基坑工程的正确做法吧。


金牌基坑施工法则——汛期必备全过程监控方法-Snap3.jpg


01

前期准备

一、现场踏勘调查

(1)查明施工现场的地形、地貌、气候及其他自然条件。

(2)查阅地质勘察报告,了解施工现场成桩深度范围内土层的分布情况、形成年代以及各层土的物理力学性能指标。

(3)了解施工现场地下水的水位、水质及其变化情况。 

(4)了解施工现场区域内人为和自然地质现象,地震、溶岩、矿岩、古塘、暗滨以及地下构筑物、障碍物等。 

(5)了解邻近建筑物的位置、距离、结构性质、现状以及目前使用情况。 

(6)了解沉桩区域附近地下管线(煤气管、上水管、下水管、电缆线等)的分布及距离、埋置深度、使用年限、管径大小、结构情况等。 

二、技术准备

(1)施工方案的编制。施工前应编制施工方案,明确成桩机械、成桩方法、施工顺序、邻近建筑物或地下管线的保护措施等。

(2)施工进度计划。根据工程总进度计划确定桩基施工计划,该计划应包括进度计划,劳动力需求计划及材料、设备需求计划。 

(3)制订质量保证、安全技术及文明施工等措施。 

(4)进行工艺试桩。为确定合理的施工工艺,在施工前应进行工艺试桩,由此确定工艺参数。机械设备准备施工前应根据设计的桩型及土层状况,选择好相应的机械设备,并进行工艺试桩。

三、现场准备 

(1)清除现场障碍物。成桩前应清除现场妨碍施工的高空和地下障碍物,如施工区域内的电杆、跨越施工区的电线、旧建筑的基础或其他地下构筑物等,这对保证顺利成桩是十分重要的。 

(2)场地平整。高层建筑物的桩基通常为密布的群桩,在桩机进场前,必须对整个作业区进行平整,以保证桩机的垂直度,便于其稳定行走。 

02

全程管理

一、安全专项施工方案编制

危大工程安全专项施工方案编制、审核、专家论证的程序是否符合规定,方案内容是否齐全有效,相关单位和人员是否按照要求进行签字盖章。

二、安全专项施工方案实施

施工单位在危大工程实施前是否按照规定进行技术交底;施工过程中是否严格按照方案组织施工,并指定专人对专项方案实施情况进行监督监测;是否按照规定组织相关人员进行验收。

三、从业人员持证上岗

施工企业项目负责人、专职安全生产管理人员是否持有有效的安全生产考核合格证书;建筑起重机械司机、安装拆卸工、司索工、架子工等特种作业人员是否持证上岗等。

四、建设、监理单位履责

工程项目建设单位是否按规定在安全报监时提供危大工程清单;监理单位是否将危大工程列入监理规划和监理实施细则;是否按规定审核专项方案;是否对专项方案实施情况进行现场监理;是否参加危大工程验收等。

03

突发处理

一、基坑事故应急预防措施

1.基坑体系位移过大、塌方

【采取措施】根据基坑支护和土方开挖专项施工方案进行土方开挖,按照“时空效应”理论指导挖土支撑,要求做到“分层、分块、对称、平衡、限时”开挖。控制每层土方开挖厚度不超过2.5m,采用多台挖掘设备从四周向中间开挖的。最大程度地符合基坑围护设计的设计思路,保证支撑系统的受力工况。另外,加强基坑周边地面明排水,采取有效措施阻止地面水侵入基坑。

2.坑底隆起、涌土

【采取措施】当土方开挖至坑底时,在坑底每隔20m,设置一个沉降观测点,每天安排施工员对该观测点进行两次观测,坑底隆起沉降观测的预警值为10mm/次,若连续三次超过警戒值,应及时上报项目部,并采取相应的措施。

3.围护结构缺陷

【采取措施】确保止水帷幕的施工质量,主要就是控制水泥搅拌桩的质量,搅拌桩的搭接必须符合设计要求,施工过程中尽量避免冷接头,搅拌桩的水泥掺量及水灰比必须符合设计要求,水灰比1:1.5,水泥掺入量22%,注入的水泥浆必须搅拌均匀,过滤后采取高压喷气进行孔内水泥翻搅,使水泥土搅拌桩在初凝前达到充分搅拌,水泥与土充分拌和,确保每根桩的水泥用量。

4.周边房屋开裂、不均匀沉降

【采取措施】按专家论证后的基坑支护和土方开挖施工方案施工,保证支撑体系施工质量,加强基坑监测,避免基坑出现超预警值现象。周围建筑物倾斜警戒值1%,建筑物沉降速度预警值达到5mm/d,累计总沉降量达30mm。

二、基坑应急技术措施

1.基坑体系位移过大、塌方

(1) 基坑体系位移过大。根据监测单位提供的监测数据,如出现基坑位移过大,接近或达到预警值时,停止位于过大一侧土方开挖,调整土方开挖位置,到对面进行开挖,如位移继续扩大,则停止土方开挖,对该部位进行回填,回填材料可采用沙包、就地取土等方法。

(2)  基坑塌方。出现基坑塌方现象,立即对塌方边坡做临时支撑,采用14#槽钢@200打排桩,排桩外侧喷射80厚C20混凝土,确保水渗漏进基坑。

2.坑底隆起、周边涌土

(1) 坑底出现隆起现象,立即停止施工,采用预备的沙包、基坑土进行回填堆载,坑内按实际情况作坑底地基土加固,然后挖至标高。加设基坑外沉降监测点。

(2) 出现周边涌土,坑内沿周边插入板桩防止外土向坑内挤压,增大围护结构入土深度,坑底土体降水处理,减小动水压力,阻止涌土发生。

3.围护结构缺陷

(1)若渗漏点局限于开挖面以上,且渗漏量不大,宜采用双快水泥抽槽压注聚氨酯的方法封堵。

(2)若渗漏点局限于开挖面以上,且渗漏量大,宜在渗漏点打入泄水管,用钢管和双快水泥封堵泄水管周围,待周围封堵材料达到强度后关闭泄水管阀门。

(3) 如果渗漏点延伸自开挖面上至开挖面以下,应在基坑外渗漏点附近压注双液浆,注浆采用压力控制,最高压力不得超过0.3MPa。

(4) 若渗漏点延伸自开挖面上至开挖面以下且流量较大,应在基坑内局部回填至流量减小后,在基坑外渗漏点附近压注聚氨酯。

(5)  若渗漏点不明,水流自开挖面下向上涌出,应立即停止开挖,局部回填直至渗漏停止,然后采取上述基坑外注双液浆措施。

(6) 若渗漏水流混浊,且渗漏时间较长,应注意渗漏点附近可能存在严重的土体流失,出现空洞,此时严禁重型机械靠近,并应立即采用振管注浆方法填补空洞。

4.周边房屋开裂、不均匀沉降

(1) 立即停止施工,有请专家对房屋开裂、沉降进行分析,查明原因,制订建筑物的保护方案并组织实施,处理隐患后继续施工。

(2)立即停止基坑开挖,加强基坑支护,地面加强措施为在基坑周边5.0m范围内采用注浆进行加固土体,地面注浆材料采用纯水泥浆,注浆压力0.5~1.0MPa,土体加固深度为8.0m。


扫码加入筑龙学社  ·  路桥市政微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2018-08-29   |  只看该作者      

2

金牌基坑施工法则

追74256

河北 秦皇岛 | 建筑施工

4 关注

999+ 粉丝

999+ 发帖

21 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20