[分享]桥面防水的施工工艺

发表于2018-06-10     512人浏览     1人跟帖     总热度:310  

该卷材采用聚酯长丝无纺布作为胎体,抗拉强度大于800N/50 mm,延伸率不小于40%,可以完整阻止反射裂痕的发作;能够直接铺筑热沥青混凝土,无需另外撒铺沥青分离层;施工周期短,铺贴完成后能够立刻停止面层的施工,合适城市道路的快速施工;专用的基层处置剂起到透油层的作用,加强了基层的抗渗才能;加强了桥面面层构造和桥梁构造的运用寿命。

桥面防水的施工工艺-Snap11.jpg

一、防水层施工

1、工艺流程

基层准备→基层强度检测→实验路段铺贴→涂刷基层处置剂→规划弹性→热熔铺贴沥青卷材→热熔焊接搭接边卷材→部分验收防水层→分区验收防水系统→铺筑改性沥青混凝土路面层。

2、防水基层质量判别

钢筋混凝土桥梁构造的外表质量是影响到上部各结构层次耐久性的重要要素,其直接表现为影响防水系统与混凝土桥梁构造的粘结强度。因而,在停止防水层施工之前必需经过各种实验办法审定桥面构造基层的情况。

(1) 桥面的平整度请求

施工标准请求桥梁桥梁混凝土外表的不平整度为2m直尺检查,最大空隙不大于5mm,且每米不多于1处。承接卷材防水系统的钢筋混凝土桥面在部分小范围内的凹陷和凸起容易形成防水系统的铺贴不实,而平缓的不平整不影响卷材防水系统的密实铺贴(可能影响沥青混凝土路面的平整度)。钢筋混凝土桥面部分凹凸界定与处置应遵照的准绳如下:

1)部分凸起——高度大于5㎜、面积小于1.5㎡的视为部分凸突,必需剁除后打磨平整。

2)部分凹陷——深度大于5㎜、面积小于0.75㎡的视为部分凹陷,处置办法为采用细粒沥青混凝土或环氧树脂砂浆修复。

(2) 桥面混凝土外表质量的检查

路桥防水系统与坚实的的水泥混凝土具有很高的粘结强度,不依托水泥混凝土的外表糙度度即能满足路面面层对立剪强度的请求。而桥梁外表的强度缺乏、其砂、浮浆是惹起粘结度缺乏的主要缘由。在施工北京五环京山别离式立交桥时,对桥面混凝土外表质量的界定与处置准绳如下:

1)混凝土外表浮浆

断定办法:现场粘结剥离实验,剥离面粘有20%以上的浮浆面即为严重浮浆。

混凝土外表浮浆现象为混凝土浇筑过程中产生的质量问题,水灰比过大、施工过程中未对混凝土外表停止压实压光处置均是形成外表浮浆的缘由。混凝土外表产生浮浆的处置可采用外表机械打磨清算,并采用高压水冲洗的处置办法。值得特别留意的是浮浆深度以及外表浅层内的混凝土质量,混凝土外表产生浮浆后常常发现外表混凝土会存在强度缺乏的现象。

2)混凝土外表起砂

断定办法:现场搓擦、粘结剥离实验,搓擦起砂或剥离面带砂均为混凝土外表严重起砂。

混凝土表现起砂现象多为混凝土养护不当形成,混凝土浇筑后遇雨或养护撤水过早均能形成外表起砂;混凝土的外表起砂处置起来十分费事,需求依据详细状况多方研讨肯定。③混凝土外表强度缺乏。

断定办法:现场粘结剥离实验,剥离面发作在混凝土面内,既剥离面大量粘结混凝土资料既为混凝土外表强度缺乏。

正常混凝土配比状况下,混凝土外表的强度缺乏多为养护问题。强度缺乏的处置需求采取混凝土外表加固处置。

(3) 混凝土基层的含水率

基层必需洁净、枯燥,含水率必需在9%以下才干施工。枯燥水平的简易检测办法是基层外表平铺1㎡卷材,静置3~4h后掀起检查,基层掩盖部位与卷材处未见水印即可停止铺设卷材防水层施工。假如遇到下雨,基层必需经太阳曝晒,等混凝土完整枯燥后才干停止防水施工。

3、施工工具及施工配套辅料

施工工具包括汽油喷灯、钢压衮、钢尺、灭火器等。此外,还应装备搅拌料桶、滚刷、鬓刷、压子、剪刀、卷尺等施工工具,具有汽油、冷底子油等施工配套辅料。

4、卷材施工

(1) 涂刷基层处置剂

在基层上涂刷专用基层处置剂,涂刷量为0.16kg/㎡ ,涂刷平均、不露底、不堆积。应保证其粘结结实,且当其枯燥不粘手时,方可停止卷材的铺贴。

(2)铺贴卷材

施工时把卷材摆正,点燃喷灯或喷枪,用喷灯或喷枪加热卷材和基层。加热要平均,将卷材外表凝结后(以外表凝结至呈光亮黑点为度,不得过火加热或烧穿卷材)即可向前滚铺。留意滚铺时不要卷入空气及异物,必需压实压平。在卷材还未冷却前,用抹子把边封好,然后再把边缘及其它复杂部位封住,以防翘起。卷材单层铺贴长边搭接100㎜,短边搭接150mm,相邻卷材短边搭接错缝1500mm以上,卷材和基层的粘贴必需粘结结实,到达满粘效果。为了保证卷材与基层的粘结率,卷材热熔烘烤后,紧接着施行一道滚压密实的工序,办法是采用15kg重、50cm长、直径约30cm的钢压辊停止重复碾压。卷材短向搭接边搭接施工前要预先肃清外表附着的覆面粒料。

(3) 留意事项

1)卷材的铺贴方向应与道路形势方向分歧,施工时卷材的长边搭接方向与桥面的横坡分歧。

2)卷材两端与遇水收缩橡胶相接处用APP改性沥青密封膏衔接;在装置渗水花管时,应用沥青密封膏作底,并留意与卷材衔接(依据桥梁伸缩缝的设置状况);其它中央卷材的收头也用沥青密封膏封严。为了保证阴阳角等细部卷材的铺贴效果,卷材的热熔烘烤改用小型喷灯停止。

二、质量控制及施工留意事项

1、质量检查与控制

(1)依照每10000㎡一组作为质量评定单元,采用现场抽查热熔铺贴后卷材与水泥混凝土的剥离强度来考证卷材的粘结性能及热熔粘结质量。用现场倡议剥离实验设备检测卷材的铺贴质量。用现场简易剥离实验设备检测卷材的铺贴质量,检测根据可参考实验室数据以及剥离面的散布,900剥离强度(20℃,50㎜/㎡)≥50N/50㎜。

(2)经过检查卷材搭接处有无缝隙来控制搭接质量。缝隙检查时用螺丝刀检查接口,发现搭接不严之处及时修补,不得留下任何隐患。

2、施工留意事项

(1)施工用的资料和辅助资料多数易燃物品,在寄存资料的仓库与施工现场必需严禁烟火,同时要具备有消防器材;

(2)在进入现场施工的防水操作人员均须穿戴工作服、平安帽和其他必备的平安防护用具;

(3)在防水施工中,操作人员均穿软底鞋,严禁穿钉子鞋进入现场,以免毁坏防水层;如发现卷材有空鼓或破洞时,应及时割开损坏局部停止修复,然后再停止粗粒式沥青混凝土的施工;

(4)防水卷材施工完毕后,应增强对废品的维护,尽量减少在桥面上踏踩,以避免覆面颗粒的松动和流失。任何渗漏水痕迹,路面沥青混凝土情况良好

三、结语

1、施工用的资料和辅助资料多数易燃物品,在寄存资料的仓库与施工现场必需严禁烟火,同时要具备有消防器材;

2、在进入现场施工的防水操作人员均须穿戴工作服、平安帽和其他必备的平安防护用具;

3、在防水施工中,操作人员均穿软底鞋,严禁穿钉子鞋进入现场,以免毁坏防水层;如发现卷材有空鼓或破洞时,应及时割开损坏局部停止修复,然后再停止粗粒式沥青混凝土的施工;

4、防水卷材施工完毕后,应增强对废品的维护,尽量减少在桥面上踏踩,以避免覆面颗粒的松动和流失。任何渗漏水痕迹,路面沥青混凝土情况良好。


扫码加入筑龙学社  ·  路桥市政微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取