5.1.3注浆施工技术参数
(1)正常情况下保持1.5~2.5mpa的常态压力,瞬间可达3mpa。
(2)个别桩有向上返浆现象,出现返浆时,立即停止注浆,采用间歇注浆,即每15分钟进行瞬间加压,一个小时后重新持续注浆,直至达到终止注浆条件。
(3)终止注浆条件为正常情况下以纯水泥用量2t为控制终止注浆标准。预定在纯水泥用量达1.2t以上,压力3mpa达5分钟以上亦可终止注浆。
5.1.4.沉降量
桩基的沉降直接影响到建筑的质量和安全,所以必须进行严格的监控,沉降数据极差直接影响到建筑物是否在均匀沉降,对数据的统计必须严谨客观。
根据缓变型Q-s曲线宜取40mm,单桩竖向抗压极限承载力统计值得确定应满足下列要求:
(1)参加统计的试桩结果,当满足其极差不超过平均值的30%时,取其平均值为单桩竖向抗压极限承载力。
(2)当极差超过平均值的30%时间,应分析极差过大的原因,结合工程具体情况综合确定,必要时可增加试桩数量。
(3)对桩数量为3根或三根以下的柱下承台,应取低值。