[分享]施工直接作典型违章图片警示

发表于2018-03-21    983人浏览    2人跟帖    总热度:385  

一、施工用电

施工现场电箱箱门缺失,与JGJ46 8.1.17不符

T1dHA_B4hT1RCvBVdK.jpg

开关箱漏保下接设多路线路。与GB50484 4.4.4条不符

T1BHZ_ByLT1RCvBVdK.jpg

使用民用插座,与GB50484 4.3.9,及4.1.12不符

T13VJ_BXVT1RCvBVdK.jpg

自制配电箱接线不规范、无漏电保护装置,无箱体,与JGJ46.8.2.5不符。

T1DHA_B4hT1RCvBVdK.jpg

施工现场电焊机接线处绝缘缺少。与JGJ59-3-19-3-5条不符

T1upZ_BXET1RCvBVdK.jpg

电源线接入点绝缘保护盖损坏。与JGJ59第3.19.3.4.6条规定不符

T1fZJ_BX_T1RCvBVdK.jpg

施工现场临时用电所使用的电源线随意拉设,放置在水中。与GB50484第4.3.4条规定不符

T1w8A_B4ET1RCvBVdK.jpg

T18HZ_BXDT1RCvBVdK.jpg

电焊机二次线绝缘破损,与JGJ46第7-2-3条不符

T1fCJ_BX_T1RCvBVdK.jpg

现场电焊机违规使用铝芯线。与用电导则第6.8条规定“移动用电产品因使用铜芯软线电缆”不符

T1u8A_BXWT1RCvBVdK.jpg

二、高处作业

高处有未绑扎固定的脚手板(单跳板)与GB50484 6.3.11-14不符

T1N4Z_ByWT1RCvBVdK.jpg

T1HVJ_BXYT1RCvBVdK.jpg

高空作业人员未系挂安全带, 与JGJ59第3-13-3-3条不符

T1IHA_BXVT1RCvBVdK.jpg

T1JpZ_BXZT1RCvBVdK.jpg

T1OEJ_BXDT1RCvBVdK.jpg

T1OHA_BXbT1RCvBVdK.jpg

施工现场平台及在建房屋内楼梯临边处未做警戒围护。与JGJ59第3.13.3.5条规定不符

T194Z_BXxT1RCvBVdK.jpg

T1kZJ_BXZT1RCvBVdK.jpg

三、脚手架

移动脚手架无护栏,与GB50484 6.3.12不符

T1cpA_BXbT1RCvBVdK.jpg

简易脚手架,场面未处理,无横杆,与GB50484 6.3.1-20不符

T1t8Z_ByKT1RCvBVdK.jpg

现场安全通道搭设不符合要有,未能满足坠落半径要求,未挂相应的警示标志。与JGJ59第3.13.3.6不符

T1nEJ_BXZT1RCvBVdK.jpg

现场脚手架搭设时剪刀撑与搭设进度不同步,剪刀撑设置不符合要求(搭接长度不够)。与JGJ130第7.3.9条规定不符 。

T1npA_BX_T1RCvBVdK.jpg

满堂脚手架未设扫地杆,与JGJ59第3-7-3-2条规定不符

T1AHZ_ByVT1RCvBVdK.jpg

脚手架连墙件设置不足,与JGJ130第6-4-2条不符

T1PZJ_BXxT1RCvBVdK.jpg

四、施工机具

施工现场氧气、乙炔气瓶胶管老化开裂。与GB50484-3-6-12条不符

T1WpA_BXKT1RCvBVdK.jpg

T1k8Z_ByYT1RCvBVdK.jpg

乙炔瓶压力表损坏,与GB50484-3-6-12条不符

T1WZJ_BXxT1RCvBVdK.jpg

GB50484第3.6.14条气瓶的放置点距离明火不应小于10M。作业场所的氧气瓶与易燃气瓶间距不应小于5M。

T1lpA_BXCT1RCvBVdK.jpg

挖掘机作业人员无操作证,挖机无合格证、年检报告。与GB50484第3.1.2条规定不符

T1epZ_BybT1RCvBVdK.jpg

现场使用圆盘锯无接地、无月牙形防护罩,使用开关箱漏保失效。与GB50484第10.12.1条规定不符

T1lEJ_BXhT1RCvBVdK.jpg

手动葫芦外壳、保险缺失。与JB9010第4.1.1条规定不符

T1XpA_BXCT1RCvBVdK.jpg

T1WpZ_ByYT1RCvBVdK.jpg

五、起重作业

吊装现场无警戒线,与GB50484 5.1.9不符

脚手架上悬挂起重设备,与JGJ130第9-0-5条不符

T1CCJ_BXJT1RCvBVdK.jpg

六、文明施工及其他

施工现场所使用的材料、垃圾堆放凌乱。与JGJ46 3.2.3.4条规定不符

T17pA_BXDT1RCvBVdK.jpg

搅拌机场地未搭设防护棚,未见操作规程,与JGJ59第3-19-3-6条不符

施工现场施工人员作业时未佩戴安全帽。与GB50484第3.1.7条规定不符

T1l4Z_ByKT1RCvBVdK.jpg

窑井洞口未设盖板及警戒标志,与JGJ59第3.13.3.5.1条不符

T1yZJ_BXJT1RCvBVdK.jpg

零散物放置在钢结构上。与GB50484第3.5.6条不符

切割打磨作业未佩戴防护面罩。与GB50484 第10.2.6

基坑周围无围护,地面突出钢筋未割除。与GB50484第7.1.6条规定不符

出入通道随意搭设,不牢固与GB50484第3.8.1条规定不符

T1m8A_BXDT1RCvBVdK.jpg