发表于 2017-10-17 既然是施工安全隐患,就不应该加入质量安全的内容
第4张图,我觉得开关箱内放置茶杯、手套,箱门敞开,都不安全
这张图,由于配电箱内置电度表,判定属于总配电箱,存在问题:
总路未设置隔离开关
分路未设置隔离开关,且一个分路使用普通断路器,未设置漏电断路器(疑似直接接用电机具-----不符合三级配电原则)
进线未按规定分色标识工作零线接法不正确,线排未分色
无工作零线端子板和接零保护端子板,箱门未做接零保护线与接零保护端子连接
配电箱搁置高度不符合要求,无防护围栏,配电箱变形严重
箱内放置杂物
进出线随地铺设,无防护措施
不符合tn-s供电系统要求,没有对工作零线做重复接地并引出接零保护线
漏电断路器参数标识确实,出线端未接工作零线(线数与极数与下级配电设备不相一致)
系统图缺失
主要问题,架空线路电杆不符合规定要求(过路杆,转角杆未按要求设置拉线),桥墩钢筋绑扎没有搭设脚手架
布线未采用电缆线(或外皮破损),随意用铁丝绑扎在方木上,且缠绕在钢筋上,没有采用绝缘端子架空设置
发表于 2017-10-18 五线需要用绝缘胶带统一包裹,且放在钢筋上
开关箱,主要存在一下错误:
开关箱放置高度不符合要求----且直接放置在钢筋网片上
使用国家命令禁止的淘汰开关
隔离开关和漏电断路器倒置(漏电断路器应设置在机具一侧)
隔离开关损坏未及时更换,存在明显可接触带电体,容易造成触电危险
不符合一机、一箱、一闸、一保护的配电原则
无接零保护端子板,系统不符合tn-s系统要求
配电箱内存在大量杂物
漏电断路器与所用机具的极数和线数不相符
发表于 2017-10-18 漏电保护期用的是不透明的,国家命令淘汰使用的 还有是闸刀开关 用的是两芯线