[分享]隧道分部法开挖作业CD法、CRD法施工详解

发表于2017-09-13    1553人浏览    2人跟帖    总热度:469  

一、CD法


1、CD法开挖也叫中隔壁法,其开挖及初期支护分6步,即6个导洞。左侧上下两个导洞为先期开挖的第一、二导洞,左侧隧底为第三导洞,右侧按上下按顺序分别为第四、五导洞,右侧隧底为第六导洞。左侧一、二、三导洞成台阶状,右侧四、五、六导洞成台阶状。


隧道分部法开挖作业CD法、CRD法施工详解_1


(1)利用上一循环架立的钢架施作隧道侧壁超前支护及导坑侧壁φ22水平锚杆超前支护;

(2)弱爆破开挖①部;

(3)施作①部导坑周边的初期护和临时支护,并设锁脚锚杆;

(4)钻设径向锚杆后复喷混凝土至设计厚度。


隧道分部法开挖作业CD法、CRD法施工详解_2


(1)滞后①3~5m弱爆破开挖②部;

(2)导坑周边部分初喷100px厚混凝土;

(3)接长型钢钢架和I18临时钢架,并设锁脚锚杆;

(4)钻设径向锚杆后复喷混凝土至设计厚度。


隧道分部法开挖作业CD法、CRD法施工详解_3


(1)在滞后于②部一段距离后,弱爆破开挖③部;

(2)接长I18临时钢架;

(3)隧底周边部分喷混凝土至设计厚度。


隧道分部法开挖作业CD法、CRD法施工详解_4


开挖④部并施作导坑周边的初期支护和临时支护,步骤及工序同①。

隧道分部法开挖作业CD法、CRD法施工详解_5


滞后④3~5m开挖⑤部并施作导坑周边的初期支护和临时支护,步骤及工序同②。


隧道分部法开挖作业CD法、CRD法施工详解_6


(1)在滞后于⑤部一段距离后,弱爆破开挖⑥部;

(2)隧底周边部分喷混凝土至设计厚度。


隧道分部法开挖作业CD法、CRD法施工详解_7

二、CD法—首推法


纯粹的CD法施工产生一个问题,那就是不利于大型机械施工。在四五级围岩无水且五级围岩断面较小的情况下,围岩进入深埋段时可变种cd法施工。

隧道分部法开挖作业CD法、CRD法施工详解_8


将隧道分为上下两个断面来开挖,首先开挖1,2或者将1和2合二唯一变成一个断面施工。紧跟其后距离3-5m开挖3,4断面,或将3.4合二为一开挖。


落后上半断面一段距离开挖五断面。最后开挖6断面拆除临时支护,并施做仰拱回填。

隧道分部法开挖作业CD法、CRD法施工详解_9

三、CD法—仰拱施工


仰拱紧跟下台阶工作面施工是喷锚构筑法施工的主要原则之一,初期支护尽早封闭成环,对控制围岩过大变形、实现安全施工、改善洞内排水和运输条件关系极大,特别在软弱围岩及破碎带地段仰拱紧跟开挖工作面更为重要。

隧道分部法开挖作业CD法、CRD法施工详解_10

仰拱与下台阶一次开挖成形,用弃碴回填至需要高度,随后施作仰拱隧底混凝土。为了保证运输畅通,采用仰拱栈桥架空后,再浇筑仰拱混凝土。仰拱栈桥采用2根工字钢做纵梁,上部横向焊接直径20mm圆钢做梁面。混凝土达到设计强度的50%后,将轨束梁移到下一段落,继续施工。仰拱混凝土施工每段长6~8m。


隧道分部法开挖作业CD法、CRD法施工详解_11

四、CD法开挖注意事项


1、隧道施工应该坚持“弱爆破、短进尺、强支护、早封闭、勤测量”的原则;开挖方式均采用弱爆破或人工开挖,爆破时严格控制炮眼深度及装药量; 2、工序变化处之钢架(或临时钢架)应设锁脚钢管,以确保钢架基础稳定;3、钢架之间纵向连接钢筋应按要求设置,及时施作并连接牢固;4、右部导洞开挖应滞后于左部导洞,距离不小于30m为宜;5、临时钢架的拆除应等洞身主体结构初期支护施工完毕并稳定后方可进行;

6、施工中应按有关规范及标准图的要求进行监控量测,及时反馈结果,分析洞身结构的稳定,为支护参数的调整、灌注二次衬砌的时机提供依据。

推荐学习:

桥梁工程施工现场负责人速成班(读图识图+工程计算+施工技术+工程管理)

路桥施工图识读视频教学(迅速学会看懂施工图纸)

23km城际铁路工程初步设计图纸全套28册CAD(含11座车站,车辆段)

创金杯奖双向4~6车道湖底隧道工程施工组织设计259页(钢板桩围堰,围护桩止水帷幕)

创金杯奖跨三层立交主线高架+地面辅道城市快速路工程施工组织设计249页

点击查看大图

分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2017-09-13   |  只看该作者      

2

隧道分部法开挖作业CD法、CRD法施工的相关知识,希望能帮助到大家

 发表于2017-09-14   |  只看该作者       筑龙币+10

3

隧道分部法开挖作业CD法、CRD法施工详解

 回帖后跳转到最后一页


分享