1、质量问题及现象
由于预应力锚垫板下钢筋较多,在浇筑砼时,局部出现漏振,砼松散、不密实。对锚垫板下梁体承压非常不利。
2、原因分析
1)该部位配筋较多。
2)振捣棒无法插入该部位。
3)砼中大粒径骨料多,砼无法填充密实或骨料不能进入,只有砂浆进入。
3、预防措施
1)应特别注意对预应力锚垫板下砼的振捣。
2)调整砼配比,采用高标号细石砼。
3)选用尽量细的振捣棒,或在振棒上烛钢片进行插入振捣。
4)加强该部位的附着式振动力。
5)在设计中尽量合理布筋。