[专家答疑]预应力砼连续箱梁

发表于2017-05-08     996人浏览     2人跟帖     总热度:69  

标签: 对称张拉

预应力砼连续箱梁,图纸要求对称张拉,对称张拉是两端张拉吗?还是单端张拉?

扫码加入筑龙学社  ·  路桥市政微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2017-05-09   |  只看该作者       筑龙币+20

2

都不是,这种对称张拉是从从受力角度考虑的,按照设计要求的顺序进行张拉。比如,你可以采用先从中间索开始张拉。这是因为靠近中间的偏离中心小,产生的偏心力矩也小。当再张拉靠边的索时,由于箱梁断面已经开始受到了预应力压缩,对偏心张拉敏感度要小。

    还有,在靠近中间张拉时,也要分别对称一索一索地拉,不能一边张拉完后再张拉另一边。

现场实际的张拉顺利以设计要求为准。


 发表于2017-05-09   |  只看该作者      

3

谢谢老师