发表于2016-09-02 | 只看该作者 筑龙币+20
2
如果张拉控制应力和伸长量没有问题的话我觉得可以用高强混凝土进行修补,也可以退张然后将锚垫板加大加厚,使承压面扩大
国际货场
发表于2016-09-02 | 只看该作者 筑龙币+10
3
放张,把破损部位凿除,尽量多凿点去,用高强混凝土修补,重新张拉
wupeng685588
发表于2016-09-03 | 只看该作者 筑龙币+10
4
用穿心式千斤顶退索,凿除锚垫板后混凝土,用高强混凝土补上,加上厚钢板重新张拉!
ghychina
发表于2017-02-11 | 只看该作者 筑龙币+10
5
上面几位答得好,学写了,谢谢楼主分享。
发表于2017-02-11 | 只看该作者
6
被垫板坑了
023liuhui
发表于2017-02-23 | 只看该作者 筑龙币+10
7
放张应该是必须的,锚垫板破裂说明一点,锚垫板不密贴、混凝土不密实,凿掉重来。
964663816
8
可能是锚垫板后得混凝土没振捣密实 偏压导致锚垫板压坏 放张 修补 再张拉