预应力张拉的问题

发表于2005-11-13     3837人浏览     18人跟帖     总热度:10  

扫码加入筑龙学社  ·  路桥市政微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

奖励      

  • 奖励于 2015-05-05 16:17:38

 发表于2005-11-13   |  只看该作者      

2

两端可能没同时张拉.

奖励      

  • 奖励于 2015-05-05 16:17:40

 发表于2005-11-13   |  只看该作者      

3

两端没有同时张拉,可能出现第二种情况,但是感觉第一种情况不是这个原因引起的吧。出现第二种情况不太正常,请朋友们指教!

奖励      

  • 奖励于 2015-05-05 16:17:42

 发表于2005-11-13   |  只看该作者      

4

出现第一种情况的原因是初应力之前预应力筋处于松驰状态,钢绞线处于非直线状态,张拉初应力时在钢绞线受力前千斤顶还会有一段行程。
出现第二种情况的主要原因是两端油泵送油速度相差较大,实际操作中可在发现两端伸长相差过大时,暂停伸长值大的一端千斤顶送油,等两端大致相等时再两端同时张拉。

奖励      

  • 奖励于 2015-05-05 16:17:44

 发表于2005-11-13   |  只看该作者      

5

其实初应力时的伸长值是不直接量取的,而是经过推算得到的。一般可取初应力到2倍初应力的伸长值作为初应力时的伸长值。

奖励      

  • 奖励于 2015-05-05 16:17:46

 发表于2005-11-13   |  只看该作者      

6

同意dyshor所言!
“张拉时预应力筋在初应力至两倍初应力之间的伸长量大于初应力时钢束的伸长测值,有的还差的比较大”比较正常,原因有很多,如钢绞线松弛、夹片不紧等
“两端张拉,两端的伸长值差别较大,但总量符合要求”
关键由于两端不同部,或者中间有一小段堵塞,一定先从同步上找原因,再检查是否有堵塞,应该问题不大!

奖励      

  • 奖励于 2015-05-05 16:17:48

 发表于2005-11-13   |  只看该作者      

7

以下是引用dyshor在2005-11-13 15:16:00的发言:其实初应力时的伸长值是不直接量取的,而是经过推算得到的。...
现在的情况是:初应力到2倍初应力的伸长值比初应力时的伸长值大。比如初应力时量测伸长值为5CM,2倍初应力时量测伸长13CM。这样初应力到2倍初应力的伸长值为8CM,大于5CM。因为初应力之前预应力筋处于松驰状态,钢绞线处于非直线状态,张拉初应力时在钢绞线受力前千斤顶还会有一段行程。初应力到2倍初应力的伸长值应该小于5CM才是正常的呀!
请朋友们指教这是什么原因造成的。

奖励      

  • 奖励于 2015-05-05 16:17:51

 发表于2005-11-13   |  只看该作者      

8

你多考虑一下管道磨阻系数,初应力情况毕竟力是相当小的,有可能还没有完全克服磨擦力呢,呵呵,那种情况应该比较正常的。当然有时候还有可能卡住初应力拉不动,到了2倍应力就起作用了,纯属意外,如有雷同!!!

奖励      

  • 奖励于 2015-05-05 16:17:53

 发表于2005-11-13   |  只看该作者      

9

改为:0→0.2ócon→0.4ócon→→1.03ócon→锚固试试

奖励      

  • 奖励于 2015-05-05 16:17:55

 发表于2005-11-13   |  只看该作者      

10

试过0→0.15ócon→0.3ócon→→0.5ócon,0.5ócon→1.0ócon→锚固。没有变化。

奖励      