[提问]燃气管道涵顶覆土4m,如何设计?

发表于2021-06-07     24人浏览     2人跟帖     总热度:256  

学员:我找的是过一条燃气管道的修一条路,涵顶覆土厚度4m。有没有类似的燃气管道保护涵?


老师:燃气管道是穿公路还是铁路?

1、燃气管道实施在前,道路再后实施。既有燃气管线一般不好迁改,一般是考虑做个涵洞给燃气管线罩起来。可以考虑的方案有分离式盖板涵,分离式基础的钢波纹拱板涵。


2、道路再现,后实施燃气管道。一般考虑顶管施工,顶一根混凝土管,作为燃气管道的外套管,顶管实施完成后,再穿燃气管线

你这是哪种情况?


学员:公路,老师。可以按公路,其实是个公园广场下边,广场位于革命红色基地,偶尔活动会过汽车。业主要求按公路设计。管道在原地面埋着呢,即管道在先,地表下距离管顶2m深,新建道路宽100m(两个坡脚间距),打算新建道路面距离地表填土高度为4m


老师:你这种,做个分离式基础的盖板涵。就按正常的涵洞做就可以了,填方做八字墙,挖方做检查井。

燃气管道涵顶覆土4m,如何设计?-image.png

燃气管道涵顶覆土4m,如何设计?-image.png燃气管道涵顶覆土4m,如何设计?-image.png

(注:图纸可以点标题下面的附件下载)


学员:老师,我这燃气管道直径508mm。这个图纸的设计说明,我知道道路红线的话,这个涵洞两头做到距离道路红线外多少?

燃气管道涵顶覆土4m,如何设计?-image.png


学员:老师,这个基础还采用桩基础了?还是这是地基处理?我还以为做个扩大基础就行了呢

燃气管道涵顶覆土4m,如何设计?-image.png


老师:是这个涵洞的基础不好,才做处理。你这边要是地质好,就不用地基处理。

这和涵洞位置的基础底的地基承载力有关。

你这个涵洞顶填土不高,涵洞基底有150KPA及以上,一般不用特殊处理。

这个涵洞分离式基础,分离式基础是做的过扩大基础,例子里面涵洞的地质不好,又单独做了地基加固。

……