抗倾覆的计算:
第一步:总体信息中勾选抗倾覆计算
第二步:运营阶段填写抗倾覆信息
抗倾覆的填写方法:
同一联可填写一个倾覆验算体名称“抗倾覆”;倾覆验算体名称和墩号对计算没有影响,仅提供后面计算结果名称的索引;横向支座填一行。
一个工程实例抗倾覆计算结果:
表格解读
a、
在可变作用下,D01支座发生最不利支反力时,同行数据为此状态下的并发力(同一时刻的力);
同理,上图表示为在可变作用下,D21发生最不利支反力时的支反力及其他支座的并发力(按行看);
c、 支座间距*永久作用标准值效应=稳定效应支座间距*失效支座对应最不利活载的标准值效应=失稳效应
其他列亦如此。
d、
对D31支座进行验算:A行数求和/B行数求和=0.56<2.5否;
程序对结构倾覆验算时,分左倾覆和右倾覆两种组合计算,每种组合下,程序逐墩进行验算,就上图右倾验算来说,在该组合下分别验算了D01、D11、D21、D31支座;在左倾验算下,程序会对另一侧支座进行验算。
失稳效应中若整行数据之和>0,程序则终止计算抗倾覆,输出100,如D11支座
由抗倾覆验算可知,在恒载、活载一定的情况下,抗倾覆的验算结果仅于支座间距有关,因此当验算不过时,可调整支座间距进行设计的调整。
========================================