[分享]一建市政黄金考点经典案例速记口诀(二)

发表于2020-09-11     75人浏览     1人跟帖     总热度:488  

来源:一级建造师资料


《市政》黄金考点
《经典案例100问,附速记口诀!》(二)

16.问题:桥梁结构的混凝土浇筑前需要检查哪些内容?
答案:浇筑混凝土前,应检查模板、支架的承载力、刚度、稳定性,检查钢筋及预埋件的位置、规格,并做好记录,符合设计要求后方可浇筑。在原混凝土面上浇筑新混凝土时,相接面应凿毛,并清洗干净,表面湿润但不得有积水。


17.问题:桥梁支座的作用是什么?
答案:桥梁支座是连接桥梁上部结构和下部结构的重要结构部件,位于桥梁和垫石之间,它能将桥梁上部结构承受的荷载和变形(位移和转角)可靠的传递给桥梁下部结构,是桥梁的重要传力装置。


18.问题:桥梁伸缩缝的作用是什么?(识图题)
答案:桥梁伸缩缝的作用在于调节由车辆荷载和桥梁建筑材料引起的上部结构之间的位移和连结。


19.问题:板桩围堰、双壁钢围堰、刚套筒围堰的施工范围。
答案:
钢板桩围堰:深水或深基坑,流速较大的砂类土、粘性土、碎石土及风化岩等坚硬河床。防水性能好,整体刚度较强;
钢筋混凝土板桩围堰:深水或深基坑,流速较大的砂类土、粘性土、碎石土河床。除用于挡水防水外还可作为基础结构的一部分,亦可采取拔除周转使用,能节约大量木材;
钢套筒围堰:流速≤2.0m/s,覆盖层较薄,平坦的岩石河床,埋置不深的水中基础,也可用于修建桩基承台;
双壁围堰:大型河流的深水基础,覆盖层较薄、平坦的岩石河床。


20.
答案:



21.问题:水下灌注混凝土要点有哪些?
答案:
1)开始灌注混凝土时,导管底部至孔底的距离宜为300~500mm;导管一次埋入混凝土灌注面以下不应少于1.0m;在灌注过程中,导管埋入混凝土深度宜为2~6m。
2)灌注水下混凝土必须连续施工,并应控制提拔导管速度,严禁将导管提出混凝土灌注面。灌注过程中的故障应记录备案。


22.问题:预制混凝土梁板的存放应该符合哪些要求?
答案:
(1)存放台座应坚固稳定,且宜高出地面200mm以上。存放场地应有相应的防水排水设施,并应保证梁、板等构件在存放期间不致因支点沉陷而受到损坏;
(2)梁、板构件存放时,其支点应符合设计规定的位置,支点处应采用垫木和其他适宜的材料支承,不得将构件直接支承在坚硬的存放台座上;
(3)构件应按其安装的先后顺序编号存放,预应力混凝土梁、板的存放时间不宜超过3个月,特殊情况下不应超过5个月。
(4)当构件多层叠放时,层与层之间应以垫木隔开。
(5)雨期和春季融冻期间,应采取有效措施防止因地面软化下沉导致构件断裂及损坏。


23.问题:悬臂浇筑法的施工顺序是怎样的?
答案:
(1)在墩顶托架或膺架上浇筑0号段并实施墩梁临时固结;
(2)在0号块段上安装悬臂挂篮,向两侧依次对称分段浇筑主梁至合龙前段;
(3)在支架上浇筑边跨主梁合龙段;
(4)最后浇筑中跨合龙段形成连续梁体系。


24.问题:悬臂浇筑法的合龙要求是什么?
答案:
(1)合龙段的长度宜为2m。
(2)合龙前应按设计规定,将两悬臂端合龙口予以临时连接,并将合龙跨一侧墩的临时锚固放松或改成活动支座。
(3)合龙前,在两端悬臂预加压重,并于浇筑混凝土过程中逐步撤除,以使悬臂端挠度保持稳定。
(4)合龙宜在一天中气温最低时进行。
(5)合龙段的混凝土强度宜提高一级,以尽早施加预应力。
(6)连续梁的梁跨体系转换,应在合龙段及全部纵向连续预应力筋张拉、压浆完成,并解除各墩临时固结后进行。
(7)梁跨体系转换时,支座反力的调整应以高程控制为主,反力作为校核。


25.问题:确定悬臂浇筑段前段标高时应考虑的因素有哪些?
答案:
(1)挂篮前端的垂直变形值;
(2)预拱度设置;
(3)施工中已浇段的实际标高;
(4)温度影响。


26.问题:明挖法施工的优缺点是什么?
答案:明挖法是修建地铁车站的常用施工方法,具有施工作业面多、速度快、工期短、易保证工程质量、工程造价低等优点,缺点是对周围环境影响较大。


27.问题:盖挖法施工的优缺点是什么?
答案:
盖挖法具有诸多优点:
(1)围护结构变形小,能够有效控制周围土体的变形和地表沉降,有利于保护邻近建筑物和构筑物。
(2)施工受外界气候影响小,基坑底部土体稳定,隆起小,施工安全。
(3)盖挖逆作法用于城市街区施工时,可尽快恢复路面,对道路交通影响较小。
盖挖法也存在一些缺点:
(1)盖挖法施工时,混凝土结构的水平施工缝的处理较为困难。
(2)由于竖向出口少,需水平运输,后期开挖土方不方便。
(3)作业空间小,施工速度较明挖法慢、工期长、费用高。


28.问题:盾构法施工的优缺点是什么?
答案:
盾构法施工隧道具有以下优点:
(1)除工作井施工外,施工作业均在地下进行,既不影响地面交通,又可减少对附近居民的噪声和振动影响。
(2)盾构推进、出土、拼装衬砌等主要工序循环进行,施工易于管理,施工人员也较少。
(3)在一定覆土范围内,隧道的施工费用不受覆土量影响,适宜于建造覆土较深的隧道。
(4)施工不受风雨等气候条件影响。
(5)当隧道穿过河底或其他建筑物时,不影响航运通行和建(构)筑物的正常使用。
盾构法施工也存在以下一些问题:
(1)当隧道曲线半径过小时,施工较为困难。
(2)在陆地建造隧道时,如隧道理土太浅,则盾构法施工困难很大,而在水下时,如疆土太浅则盾构法施工不够安全。
(3)盾构施工中采用全气压方法以疏干和稳定地层时,对劳动保护要求较高,施工条件差。
(4)盾构法隧道上方一定范围内的地表沉降尚难完全防止,特别在饱和含水松软的土层中,要采取严密的技术措施才能把沉降控制在很小的限度内。
(5)在饱和含水地层中,盾构法施工所用的拼装衬砌,对达到整体结构防水的技术要求较高。
(6)对于结构断面尺寸多变的区段适应能力较差。


29.问题:当基坑底为隔水层且层底作用有承压水时,应该采取哪些措施防止地下水突涌?
答案:当基坑底为隔水层且层底作用有承压水时,应进行坑底突涌验算,必要时可采取水平封底隔渗或钻孔减压措施,保证坑底土层稳定。当坑底含承压水层且上部土体压重不足以抵抗承压水水头时,应布置降压井降低承压水水头压力,防止承压水突涌,确保基坑施工安全。


30.问题:在地下水位以下开挖基坑时,采用降水的作用是什么?
答案:
(1)截住坡面及基底的渗水。
(2)增加边坡的稳定性,并防止边坡或基底的土粒流失。
(3)减少被开挖土体含水量,便于机械挖土、土方外运、坑内施工作业。
(4)有效提高土体的抗剪强度与基坑稳定性。对于放坡开挖而言,可提高边坡稳定性。对于支护开挖,可增加被动土压区土抗力,减少主动土压区土体侧压力,从而提高支护体系的稳定性,减少支护体系的变形。
(5)减小承压水头对基坑底板的顶托力,防止坑底突涌。


31.问题:工程降水方法应该如何选用?
答案:



32.问题:轻型井点的布置原则是什么?
答案:轻型井点布置应根据基坑平面形状与大小、地质和水文情况、工程性质、降水深度等而定。当基坑(槽)宽度小于6m且降水深度不超过6m时,可采用单排井点,布置在地下水上游一侧;当基坑(槽)宽度大于6m或土质不良,渗透系数较大时,宜采用双排井点,布置在基坑(槽)的两侧;当基坑面积较大时,宜采用环形井点。挖土运输设备出入道可不封闭,间距可达4m,一般留在地下水下游方向。


33.问题:深基坑围护结构应该如何选用?
答案:



34.问题:导墙结构应建于坚实的地基之上,其主要作用有哪些?
答案:
①挡土:在挖掘地下连续墙沟槽时,地表土松软容易坍陷,因此在单元槽段挖完之前,导墙起挡土作用。
②基准作用:导墙作为测量地下连续墙挖槽标高、垂直度和精度的基准。
③承重:导墙既是挖槽机械轨道的支承,又是钢筋笼接头管等搁置的支点,有时还承受其他施工设备的荷载。
④存蓄泥浆:导墙可存蓄泥浆,稳定槽内泥浆液面。泥浆液面始终保持在导墙面以下20cm,并高出地下水位1m,以稳定槽壁。
⑤其他:导墙还可防止泥浆漏失,阻止雨水等地面水流入槽内;地下连续墙距现有建(构)筑物很近时,在施工时还起到一定的补强作用。


35.问题:内支撑体系的布置原则有哪些?
答案:
(1)宜采用受力明确、连接可靠、施工方便的结构形式。
(2)宜采用对称平衡性、整体性强的结构形式。
(3)应与主体结构的结构形式、施工顺序协调,以便于主体结构施工。
(4)应利于基坑土方开挖和运输。
(5)需要时,可考虑内支撑结构作为施工平台。

本文来源于网络,仅供学习交流

扫码加入筑龙学社  ·  路桥市政微信群 为您优选精品资料、免费课程、高端讲座
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2020-09-11   |  只看该作者      

2

收藏了,谢谢分享

查看原图
分享
开始 ||
x