预应力混凝土连续箱梁底板劈裂加固技术44页

发表于2021-11-08     26人浏览     1人跟帖     总热度:258  

筑龙币+200

匿名

  • 文件格式:rar
  • 文件大小:4.33MB
  • 等级:
资料预应力混凝土连续梁箱梁底板劈裂加固技术,共44页PPT。对此类病害经多方案比选,最终确定了安全可靠,投资节省的加固维修方案。同类工程可参考。
工程概况
预应力混凝土箱梁施工期间底板崩裂事故近年来时有发生,其加固处理往往十分困难。特大桥主桥为85+3×150+85(m)预应力混凝土箱型变截面连续刚构,主桥全长620.0m,桥面宽度24.5m,分左右两幅布置。主桥主墩采用钢筋混凝土双薄壁空心墩。主要病害为底板下缘径向拉裂、混凝土破损、底板下缘主筋外露和紧靠破坏节段箱梁底部的裂缝等。为了修复箱梁底板,设计对结构受力状况进行了全面的分析,并根据结构受力和底板实际破损情况进行了多方案比选,最终确定了安全可靠,投资节省,社会影响小的加固维修方案。
内容目录
1 前言
2 底板崩裂情况
3 原因分析
4 加固处治方案
预应力混凝土连续箱梁底板劈裂加固技术44页_1
箱梁底板崩裂.png
预应力混凝土连续箱梁底板劈裂加固技术44页_2
底板下缘主筋外露.png
预应力混凝土连续箱梁底板劈裂加固技术44页_3
底板下缘纵向预应力钢束以下部位整体崩裂悬空.png
预应力混凝土连续箱梁底板劈裂加固技术44页_4
桥型布置图.png
预应力混凝土连续箱梁底板劈裂加固技术44页_5
箱梁底板预应力筋横向布置图.png
预应力混凝土连续箱梁底板劈裂加固技术44页_6
粘贴钢板法加固.png
预应力混凝土连续箱梁底板劈裂加固技术44页_7
两端刚性支撑加固.png

下载文档