资料目录
内容简介
稿件对各种类型桥梁常见病害进行了成因分析,并提出了加固方法建议。
【内容节选】
钢筋混凝土及预应力混凝土简支板桥:
板底出现纵向裂缝,预应力混凝土装配式简支板桥大多采用先张法施工,如果由于施工原因造成底板太薄,使得预应力筋周围混凝土局部应力过大,或者由于混凝土中的氯盐添加剂……
……
对上述各种病害可选的加固方法有:
对板底产生的纵、横向裂缝,当缝宽超过规范的限制时,均可采用粘贴钢板法或粘贴纤维复合材料法加固。但对解决跨中下挠的效果不好;
预应力加固法,在板底锚固多根平行的预应力细钢丝,张拉后覆盖特制混凝土,图1.2-3,或者设转向托架后折线形布钢束张拉,预应力钢索穿过两端板中斜孔锚固于铺装层下
……
预应力混凝土简支梁不同于钢筋混凝土简支梁的其他常见病害及加固:
张拉锚具的锚下纵向裂缝,长度一般不超过梁高,主要为锚下局部应力集中产生的劈裂拉力所致;
对梁底弯曲裂缝和沿预应力筋的纵向裂缝可采用粘贴钢板、粘贴纤维复合材料的方法加固,也可采用增大截面法加固,增加铺装层厚度,加大截面受压区面积对提高抗弯强度和刚度有利,但增加高度有限,同时也增加自重,如果增加梁底截面高度,实际上是增加配筋
……
如果悬臂梁的锚固孔跨径过大,在尺寸偏小或配筋不足时,很有可能出现跨中下挠或跨中梁底竖向裂缝;
预应力筋锚固齿板后的斜向裂缝,这是所有预应力箱梁可能出现的病害,主要是齿板附近应力集中过大,普通钢筋配置偏少、预应力束锚固过于集中等引起;
……
钢筋混凝土及预应力混凝土连续梁
跨中下挠过大,往往伴随着跨中梁底横向开裂,墩顶处桥面开裂或腹板斜裂缝,主要原因是抗弯刚度不够,如梁高偏矮,腹板偏薄,纵向预应力不足或损失过大等原因造成。
……
对连续梁跨中梁底横向裂缝,或分段接头横向裂缝,常采用纵向粘贴钢板或碳纤维等复合材料加固;或采用体外预应力索加固。对于分段拼装接头裂缝,若属于非受力引起,只需灌胶封闭即可;
……
主拱圈的拱顶下缘及侧面横向裂缝及拱脚上缘及侧面的横向裂缝,图1.7-1。这主要是这两个截面的抗弯强度不足,其具体原因较多,如尺寸偏小,配筋不足,拱轴线不合理、墩台不均匀沉降或向路堤方向滑动或转动、超重车影响、整体性差、施工质量差等引起。
……
对刚架拱外弦杆受弯构件的加固,如果弦杆不属于超筋梁,可采用在底面受拉区粘贴U型纤维片或粘贴钢板或增大截面高度和配筋,如果弦杆属于超筋梁,最好采用增大截面高度和配筋的方法,或在底面受拉区粘贴U型纤维片或粘贴钢板的同时,增加桥面现浇层厚度。
……
共计93页
圬工拱桥加固方法
刚架拱横隔板加固图
粘贴块状钢板加固拱脚节点
拱加固方法
体外预应力索加固
箱梁腹板上斜向开裂
预应力混凝土简支梁桥
跨中增加支撑变简支为连续