3.施工总体方案
沉井根据设计井壁形式,设计采取分3段制作(6.528+3.825+3.825)、连同隔墙3次下沉,但考虑到第3段(首先下沉段)高达6.58米,预制高度较高,且存在变截面,支模及浇筑砼较困难,且根据以往经验,较易倾斜;且连同隔墙下沉,下沉阻力较大,施工中遇到障碍物的几率较大,可能给下沉带来较大的困难。考虑到地质情况较好及施工便利,经与设计和业主商讨,采用以下方案:先挖除约2.5米深的杂填土作为为启沉面,沉井分4段制作,至下而上分别为:3.43米,3.6米,4.5米和2.7米,3次下沉到位,最后一节待主体井筒底部到底设计标高后同隔墙及顶板同时浇筑,这样施工可减少下沉距离,基坑可作为工作面反复利用,沉井制作工作量相对减少;另为了减少下沉阻力且保证砼不受破坏,隔墙在制作过程中仅预留钢筋,并不浇筑砼,施工缝做凹缝处理,待沉井全部下沉到设计标高后,再2次校正钢筋,清洗砼及钢筋,支模,浇筑砼…………
具体施工顺序为:挖基坑,挖除约2.5米深的杂填土——铺设10cm厚砂垫层+20cm厚砼垫层——砌筑砖模(作用同木垫)——制作底段(第4段)——拆除垫层及砖模、模板、挖土下沉到3.43米——制作第3段——拆除模板、挖土下沉3.6米——制作第2段——拆除模板、挖土下沉4.5米到达设计标高——沉井封底、浇筑钢筋砼底板及水泵基础和隔墙等——制作第1段及隔墙和顶板…………
4.沉井下沉理论计算
下沉受力计算根据以往经验,沉井高度大于12m,浇筑困难,下沉易引起倾斜,本沉井高达14.23m,采取分节制作,分节高度应保证其稳定性,使沉井能在自重下顺利下沉,沉井下沉系数计算如下…………
土体作用在沉井上的摩阻力可按下式计算:
1、筒柱形沉井
Tf=π∑Dhifi,
式中:D—沉井的外径(m);
hi—i土层的厚度(m);
fi—i土层的极限摩阻力标准值;对地面以下5米范围内为平均值(Kpa)。参见下表…………
根据上式进行计算:
Tf=π×26.6×[(3.6-2.5)×10+3.46×15+5.14×16+1.03×18]=13678 KN
沉井下沉系数的计算
沉井按自重下沉时,计算公式如下:
G-Pfw/ Tf≥Ks
…………
编制于2012年 共11页