复 测 说 明
  XX高速公路XX标段位于XXX,起点起于XX村,桩号K497+757,终点位于XX村,桩号YK499+672.5,全长1.915公里。
   根据总监办会议精神及交桩情况,XX项目部于2008年12月16日至2008年12月18日对各三角高程点进行了严格的Ⅰ级附合导线测量,于2009年2月9日至2009年02月28日对各三等水准点进行了三等水准测量。现将相关情况做如下说明。
  一、 坐标及高程系统
  1、 平面坐标系统采用1954年北京坐标系,中央子午线为118°。
  2、 高程系统采用1956黄海高程基准。
  二、 测量依据
  1、《公路勘测规范》(JTG C10-2007)
  2、《公路勘测细则》(JTG/T C10-2007)
  三、测量仪器
  1、仪器型号:日本宾得W-822NX型全站仪
   出厂编号:873843
  检定结论:合格
  检定单位:吉林省测绘仪器计量检定站
  有效日期:2009年12月21日
  2、仪器型号: 赛博DS32水准仪
  出厂编号:0807965
  检定结论:合格
  检定日期:2009年2月24日
  3、仪器型号:威斯曼AL10A-32H型水准仪
   出厂编号:337131
  检定结论:合格
  检定日期:2008年12月15日
  四、测量过程及方法
  1、一级导线测量
  我标段于2008年12月13日接桩后,立即组织测量人员对所接导线及水准点进行复测。设计方提供的控制点有HN476、HN477、HN478、QZ98、QZ99、HN479和HN480三角高程点。导线复测以HN476、HN477为起始基线,附合至终点基线 HN479、HN480。由于HN478在河边受河水浸泡,已经有明显的挪动,故未采用。QZ98在XX楼顶由于装防水层被覆盖,我部只找见小钉一枚进行联测,故与设计差值较大。设计方在原位新增GPS点QZ204,我部将在导线加密时进行复测。我部测量人员于2008年12月16日开始进行Ⅰ级附和导线测量工作,于2008年12月18日完成整个复测工作。按照《公路勘测规范》(JTG C10-2007)和《公路勘测细则》(JTG/T C10-2007)的相关要求,复测成果符合规范要求。
  