提高地铁盾构管片拼装成型一次合格率

发表于2020-05-15     140人浏览     1人跟帖     总热度:760  

筑龙币+300

匿名

  • 文件格式:ppt
  • 文件大小:13.63MB
  • 等级:
本资料为提高地铁盾构管片拼装成型一次合格率,编制于2017年3月,共48页。
技术质量标准简介:管片拼装允许误差:相邻环的环面间隙为2mm,纵缝相邻块空隙为2mm, 盾构区间隧道结构的安全等级为一级;管片衬砌允许裂缝开展,最大计算裂缝宽度允许值≤0.2mm;管片衬砌结构变形验算直径≤2‰D(D为隧道直径);盾构法区间隧道结构防水等级为二级,不允许漏水,结构表面可有少量湿渍,总湿渍面积不应大于总防水面积的2/1000。
相关图片:
提高地铁盾构管片拼装成型一次合格率-B1与B2块最小间距满足K块纵向插入要求
B1与B2块最小间距满足K块纵向插入要求
提高地铁盾构管片拼装成型一次合格率-盾构管片
盾构管片
提高地铁盾构管片拼装成型一次合格率-管片环面不平
管片环面不平
提高地铁盾构管片拼装成型一次合格率-喇叭口及纵缝错台
喇叭口及纵缝错台
提高地铁盾构管片拼装成型一次合格率-千斤顶撑靴顶位不正
千斤顶撑靴顶位不正
提高地铁盾构管片拼装成型一次合格率-由于管片环面不平造成的管片边角破损
由于管片环面不平造成的管片边角破损