1、钢套箱自身强度、刚度和稳定性是否满足要求,经过论证套箱钢板采用6mm正平板,确保承台表面平整,棱角分明;套箱外部竖向用10#槽钢加强,间距0.7m;横向用双拼25#工字钢加强,间距2m;确保套箱的强度、刚度和稳定性,抵抗套箱在吊装、就位施工中的各种荷载和变形。
2、钢套箱吊装就位时箱体是否会产生变形,吊点如何布置,经过讨论决定在钢套箱四角处设置吊环,对称布置,确保吊装就位过程安全平稳。
3、钢套箱兼作承台模板,其定位精度如何保证,经讨论采用打设定位钢管桩和在已浇筑的灌注桩钢护筒上焊接定位型钢的方式对钢套箱内外进行精准定位。
4、钢套箱入土后止水效果如何保证,箱体内填土目的不明确,专家建议箱体内直接填土至承台底模标高,既可以 达到止水效果,又可保证钢套箱抵抗涌潮作用冲击。
5、钢套箱下沉方式要 明确,要采取有效措施保证钢套箱均匀顺利下沉,专家建议采用4个振动锤对称布置,使钢套箱下沉过程受力均匀,四角同步下沉,保证箱体定位和自身稳定。