QC提高斜拉桥索塔桩基施工质量

发表于2009-11-27    1112人浏览    1人跟帖    总热度:20  

 版主GAOYAXIN 点评

  • 等级:
  • 文件格式:doc
  • 文件大小:89.00KB

资料目录

  • 一、课题名称:提高斜拉桥索塔桩基施工质量
  • 二、小组概况:
  • 三、工程概况:
  • 四、选题理由
  • 五、现状调查
  • 六、小组主要活动内容(设定目标):
  • 七、目标值可行性分析
  • 八、原因分析
  • 九、确定主要目标原因
  • 十、制定对策
  • 十一、对策实施
  • 十二、实施效果检查
  • 十三、巩固措施及标准化工作
  • 十四、遗留问题及下一步打算

内容简介

XXX大桥项目经理部组建于2XXX年2月,是一个严格按照项目法运作的项目,主要承建一座独立的斜拉桥的施工任务,为了实现全面的质量管理目标,深入开展群众性的质量管理活动,充分发挥基层施工人员以及一线技术人员的积极性、创造性,我们于2XXX年3月1日注册本课题。小组成员全部由施工一线具有丰富施工经验和技术水平的现场管理人员、质检员、技术员以及施工人员组成。
  
  1、XXX大桥索塔桩基采用GS-500型泵吸反循环回转钻机按1.5m、2.5m分级钻进成孔。钢筋笼主筋采用镦粗直螺纹套筒连接,自制胎架上集中加工制作,钢筋笼的下放采用2台50t履带吊共同完成,钢棒卡销井字架吊挂,2套HBZ75型拌合楼拌合砼,两台80C型砼卧泵输送,集料斗配合履带吊车进行砼灌注。第一根桩基23L-11于2XXX年4月18日9∶10正式开钻,至2XXX年4月29日23∶40顺利完成砼灌注工作,历时约12天,各工序时间分配为:成孔216.1h;成孔至安装钢筋笼间工序转换间隔32.1h(包括工序转换准备、测量、一次清孔、提钻、报验、批准过程);安装钢筋笼10h;安装钢筋笼至灌注砼工序转换间隔10.5h;灌注砼10h。施工期间未出现安全事故,通过超声波检测结果表明该桩为A类桩。
  虽然第一根桩基的施工总体来说比较成功,但同时也暴露出了施工中存在的不足。
  