  • 1 盾构法隧道工程质量控制要点 - 3 -
  • 1.1 主要检查内容 - 3 -
  • 1.2 检查要点 - 4 -
  • 施工准备……………………………………………………………… - 4 -
  • 盾构施工测量………………………………………………………… - 4 -
  • 管片制作……………………………………………………………… - 8 -
  • 盾构掘进施工 - 8 -
  • 管片拼装 - 10 -
  • 壁后注浆 - 11 -
  • 隧道防水 - 11 -
  • 施工安全、卫生与环境保护 - 11 -
  • 监控量测 - 13 -
  • 成型隧道验收 - 14 -
  • 1.3 各类盾构机掘进控制的要点 - 15 -
  • 1.4 盾构施工的风险源分析及规避措施 - 17 -
  • 1.5 盾构出洞条件节点验收 - 19 -
  • 2 暗挖法施工质量控制要点………………………………………………… - 21 -
  • 2.1 施工原则和要求 - 21 -
  • 2.2 编制施工组织设计的原则和要求 - 22 -
  • 2.3 洞口、竖井施工要求 - 23 -
  • 2.4 施工监控量测和反馈 - 23 -
  • 2.5 施工方法的一般原则 - 23 -
  • 2.6 施工方法及质量控制 - 24 -
  • 全断面开挖法施工 - 24 -
  • 台阶法施工 - 25 -
  • 分部开挖法施工 - 26 -
  • 辅助施工方法概要 - 29 -
  • 质量控制要点 - 31 -
  • 3 地基加固处理质量控制要点 - 33 -
  • 3.1 主要检查内容 - 33 -
  • 3.2 检查要点 - 34 -
  • 4 地下一般支护结构工程质量控制要点 - 36 -
  • 4.1 主要检查内容 - 36 -
  • 4.2 检查要点 - 36 -
  • 5 地下连续墙深基坑结构工程质量控制要点 - 40 -
  • 5.1 主要检查内容 - 40 -
  • 5.2 检查要点 - 41 -
  • 6 地下防水工程质量控制要点 - 47 -
  • 6.1 主要检查内容 - 47 -
  • 6.2 防水混凝土 - 47 -
  • 6.3 卷材防水层、涂膜防水层、特殊部位防水 - 47 -
  • 6.4 防水材料质量检测 - 47 -
  • 6.5 管片防水密封垫 - 47 -
  • 7 轨道工程施工质量控制要点 - 60 -
  • 7.1 主要检查内容 - 60 -
  • 7.2 检查要点 - 61 -
  • 施工测量及基标测设 - 61 -
  • 待焊轨(或长钢轨)架铺 - 62 -
  • 承轨台式道床施工 - 65 -
  • 道岔组装、铺设及其整体道床浇筑 - 66 -
  • 焊接长轨、无缝线路铺设 - 68 -
  • 钢轨调节器的铺设 - 69 -
  • 地面线有碴轨道 - 70 -

内容简介

盾构纵向坡度应测至千分之一;横向转角一般测至2′~3′;盾构平面高程偏离值和切口高程应以毫米为单位。
   报表提供每环推进结束后的盾构姿态,视施工需要也可在推进前和推进过程重增加观测报表次数。
   管片成环现状测量的主要内容应包括管片的水平和竖直直径、椭圆度、管片中心的平面和高程偏离值以及管片前沿里程等。
   每环管片拼装完毕,应立即进行观测,并用报表形式及时提供测量成果。
   施工过程中的隧道沉降工作应与使用阶段长期沉降观测结合起来考虑。
   隧道沉降点宜每隔5~10环设置一点,在某些特定部位可适当加密,点位应考虑观测方便又能长期保存。
   管片成环后的观测数据作为隧道沉降点的起始高程,其后的观测时间间隔可根据场地条件和实际需要另行规定。
   盾构接收井竣工后,施工单位及时提交竣工测量资料,经建设单位审核确认后提供给隧道监理单位。后者应及时进行复测,其结果应与提交的资料一致,否则应查明原因。
  ......
  防水混凝土的环境温度,不得高于80℃ ;处于侵蚀性介质中防水混凝土的耐侵蚀系数,不应小于0.8。
  6.2.7 防水混凝土结构底板的混凝土垫层,强度等级不应小于C15,厚度不应小于100mm,在软弱土层中不应小于150mm。
  6.2.8 防水混凝土结构,应符合下列规定:
  1 结构厚度不应小于250mm;
  2 裂缝宽度不得大于0.2 mm,并不得贯通;
  3 迎水面钢筋保护层厚度不应小于50 mm。
  ......
  72页4万余字

[武汉]地铁工程施工质量控制点(盾构法 暗挖法)-[武汉]地铁工程施工质量控制点(盾构法 暗挖法)

[武汉]地铁工程施工质量控制点(盾构法 暗挖法)-

下载文档

免责声明:BBS所有内容均为网友上传,仅供学习交流,如有侵权请通知我们删除。

  • 文件格式:doc
  • 文件大小:85.00KB
  • 等级:
扫码加入筑龙学社  ·  路桥市政微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2012-09-06   |  只看该作者      

2

地铁工程质量控制要点,包括盾构法,暗挖法施工,地下防水工程质量控制,各类盾构机掘进控制的要点,值得借鉴

 发表于2015-06-08   |  只看该作者      

3

学习了,有帮助

 发表于2016-11-02   |  只看该作者      

4

地铁工程质量控制要点,包括盾构法,暗挖法施工,地下防水工程质量控制,各类盾构机掘进控制的要点,值得借鉴                                                                        

 发表于2017-05-08   |  只看该作者       筑龙币+60

5

下载学习一下感谢分享

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20