内容简介
二、横截面布置
1、主梁间距与主梁片数
主梁间距通常应随梁高与跨径的增大而加宽为经济,同时加宽翼缘板对提高主梁截面效率指标ρ很有效,故在许可条件下应适当加宽T梁翼板。该主梁翼板宽度为2200mm,由于宽度较大,为保证梁的整体受力性能,桥面板采用现浇混凝土刚性接头,因此主梁的工作截面有两种,预施应力、运输、吊装阶段的小面积(b =1600mm)和营运阶段的大面积(b=2200mm).净—9m + 2×1m 的桥宽选用五片主梁,如图1所示…………
2、主梁跨中截面主要尺寸拟定
(1)主梁高度
预应力混凝土简支梁桥的主梁高度与其跨径之比在1/15∽1/25,标准设计中高跨比约在1/18∽1/19.当建筑物高度不受限制时,增大梁高往往是较经济方案,因此增大梁高可以节省预应力钢束用量,同时梁高加大一般只是腹板加高,而混凝土用量增加不多。故主梁采用2200mm…………
(2)主梁截面细部尺寸
T梁翼板的厚度主要取决于桥面板承受车轮局部荷载的要求,还应考虑能否满足主梁受弯时上翼板受压的强度要求。故预制T梁的翼板厚为150mm,翼板根部加厚到250mm以抵抗翼缘根部较大的弯矩…………
在预应力混凝土中腹板内主拉应力较小,腹板厚度一般由布置预制孔管的构造决定,同时从腹板本身的稳定条件出发,腹板厚度不宜小于其高度的1/15.故取腹板厚为200mm…………
马蹄尺寸基本由布置预应力钢束的需要确定,设计实践表明,马蹄面积占截面总面积的10%∽20%为合适。故考虑到主梁需要配置较多的钢束,将钢束按三层布置,一层最多排三束,同时还根据《公预规》9.4.9条对钢束净距及预留管道的构造要求,初拟马蹄宽为550mm,高为250mm,马蹄与腹板交接处作三角过度,高为150mm,以减小局部应力…………
三、主梁作用效应计算
根据上述梁跨结构纵、横截面的布置,并通过可变作用下的梁桥荷载横向分布计算,可分别求的各主梁控制截面的永久作用和最大可变作用效应,然后在进行主梁作用效应组合…………
(一)永久作用效应计算
1、永久作用集度
(1)预制梁自重
①跨中截面段主梁的自重(六分点截面至跨中截面,长11.4m)
G(1)=0.77375×25×11.4=220.52(KN)…………
②马蹄抬高与腹板变宽段梁的自重(长5m
G(2)≈(1.278625+0.77375)×5×25/2=128.27
③支点段梁的自重(长1.98m)
G(3)=1.278625×25×1.98=63.29(KN)…………
④中主梁的横隔梁:中横隔梁体积=0.15×[(1.75-0.15)×0.7-0.5×0.1×0.5-0.5×0.15×0.175]=0.1623(m3)…………
端横隔梁体积=0.24×(1.85×0.525-0.5×0.065×0.325)=0.2306(m3)…………
故半跨内横梁自重为:
G(4)=(2.5×0.1623+1×0.2306) ×2×25=31.82(KN)…………
⑤预制梁永久作用集度:
g1=(220.52+128.27+31.82)/17.48=21.77(KN/m)…………
(2)二期永久作用
①现浇T梁翼板集度
G(5)=0.15×0.6×25=2.25(KN/m)…………
②中梁现浇部分横隔梁
一片中横隔梁(现浇部分)体积:
0.15×0.6×25=2.25(KN/m)…………
一片端横隔梁(现浇部分)体积:
0.24×0.3×1.85=0.13332(m3)
故:G(6)=(5×0.072+2×0.1332)×2×25/34.96=0.9(KN/m)…………