二、结构计算
设计荷载:公路-I级…………
结构重要性系数γ:1.0…………
钢绞线弹性模量:1.95x105MPa,标准强度:σ=1860MPa,张拉应力:0.75σ=1395MPa,单端锚具变形:0.006m;张拉方式:两端张拉6……
预应力成孔方式:预埋波纹管…………
钢束布置:4N1束和5N2束,均采用φs15.2-10…………
盖梁按A类预应力混凝土构件设计…………
四、计算结论
该盖梁布置4N1束和5N2束φs15.2-10钢绞线,盖梁施工完成后7天龄期过后张拉5N2束,28天龄期后依次对称架设外边梁、次边梁和中梁,然后张拉4N1束,进行二期恒载和小箱梁结构体系转换等后续工序…………
盖梁成桥后承载能力极限状态满足设计要求,作用长期效应组合正截面未上下缘未出现拉应力,压应力也满足规范要求,作用短期效应组合5号单元6号节点正截面上缘现拉应力-1.375MPa,小于0.7ftk=0.7×2.65=1.855MPa,属A类预应力混凝土构件;作用短期效应组合斜截面最大主拉应力-0.624MPa,小于0.5ftk=0.5×2.65=1.325MPa…………
施工阶段截面边缘混凝土的正应力(拉应力)未超过1.15ftk′=1.15×2.65=3.0475MPa(28天龄期后),施工阶段满足应力要求…………