某市政工程桥梁25m箱梁预应力张拉计算书

发表于2011-03-29     2575人浏览     1人跟帖     总热度:637  

  • 文件格式:doc
  • 文件大小:42.00KB
  • 等级:

资料目录

  • 1、工程概况
  • 2、后张法钢绞线理论伸长值计算公式及参数
  • 2.1、力学指标及计算参数
  • 2.2、理论伸长值的计算
  • 2.3、实际伸长值的量测及计算
  • 3、设计对预应力工艺的有关要求
  • 3.1、对混凝土强度、龄期的要求
  • 3.2、对张拉力的要求
  • 3.3、对伸长值的要求
  • 3.4、对压浆工艺的要求
  • 4、后张法预应力钢绞线理论伸长值的计算
  • 5、千斤顶张拉力与对应油表读数的计算
  • 5.1、钢绞线张拉控制应力的计算
  • 5.2、油表检测结果
  • 5.3、油表读数的计算
  • 6、实际伸长值的计算及量测
  • 6.1、实际伸长值的计算
  • 6.2、实际伸长值的量测

内容简介

桥梁全长315m,桥面全宽40米,断面分配形式:3m(栏杆+人行道)+3m(非机动车道)+2m(侧分带)+11m(机动车道)+2m(中分带)+11m(机动车道)+2m(侧分带)+3m(非机动车道)+3m(人行道+栏杆)=40m。设计桥跨布置为:4×25m+40m+60m+40m+3×25m,主桥为三跨变截面连续箱梁结构,引桥为25m跨装配式小箱梁结构。
   本计算书针对引桥的预制箱梁。预制箱梁分布于桥前4跨及后3跨,分中跨中梁、中跨边梁、边跨中梁、边跨边梁四种型号,共84片梁。
   25m预制箱梁为单箱单室构造,梁高1.4m,梁底宽1m,中梁顶宽2.4m,边梁顶宽2.85m,砼强度C50。
  预应力筋均为纵向,分布在底板、腹板及顶板,其中底板4束,腹板4束,顶板5束,对称于梁横断方向中线布置。钢绞线采用符合GB/T5224-2003标准的低松驰高强度预应力钢绞线,单根钢绞线直径φs15.2,标准强度Ryb =1860MPa,公称截面积Ap=139mm2,弹性模量Ep=1.95×105 MPa,松驰系数:0.3。试验检测的钢绞线弹性模量Ep=1.91×105 MPa。
   预应力管道采用塑料波纹管,腹板及底板为圆孔,所配锚具为M15-3及M15-4,顶板为长圆孔,所配锚具为BM15-5。
  

某市政工程桥梁25m箱梁预应力张拉计算书

下载文档

免责声明:BBS所有内容均为网友上传,仅供学习交流,如有侵权请通知我们删除。

  • 文件格式:doc
  • 文件大小:42.00KB
  • 等级:
扫码加入筑龙学社  ·  路桥市政微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

叶迪

云南  | 建筑施工

2 关注

1 粉丝

1 发帖

0 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20