内容简介
一、相关参数
1、管道摩擦系数μ=0.23
2、管道偏差系数k=0.0015
3、箱梁顶板负弯距张拉使用钢材为低松驰、高强度的预应力钢绞线,单根钢绞线直径为φj15.24mm,钢绞线面积A=140mm2,标准强度fpK=1860Mpa,松驰率小于2.5%,弹性模量为Ep=1.96×105Mpa,张拉锚下控制应力为σ=0.75fpk =1395Mpa。
二、各束钢绞线张拉时相关值计算如下:
1、理论伸长值(计算至油顶后端)
① 钢绞线平均张拉应力:
k = σ*[1-e- (Kl+μθ)]/(Kl+μθ )
② 理论伸长值:
ΔL= ( k*L )/(Ay*Eg)
(L值为钢绞线在箱梁顶板内部长度)
根据钢绞线检测报告,Eg=1.96×105Mpa。
以T1钢束为例,计算如下:
l=L/2= (930-130)/2=400cm=4m
θ=2.86 =0.049916rad
kl+μθ=0.0015×4+0.23×0.049916=0.017481
k /σ =(1-e-0.017481)/0.017481=0.991310
ΔL=(0.991310*1395*4*100/1.96*105)*2=5.6cm
2、实际张拉力控制
控制张拉力为在锚固点下的力。在确定千斤顶的拉力时,应考虑锚圈口摩阻损失,此摩阻损失以2%计算,故张拉时千斤顶实际张拉力为:
5束:P5=5×1395×140×1.02=996.030KN
4束:P4=4×1395×140×1.02=796.824KN
实际张拉时以油表读数控制张拉力,初应力σ0为最终张拉力的15%。