内容简介
1 适用范围
本作业指导书适用于XX制梁场后张法预应力混凝土铁路简支箱梁模板工序施工。
2 引用标准
科技基[2007]120号 客运专线预应力混凝土预制梁暂行技术条件
铁建设[2005]160号 客运专线铁路桥涵工程施工质量验收暂行标准
铁建设[2005]160号 铁路混凝土工程施工质量验收补充标准
TZ210-2205 铁路混凝土工程施工技术指南
TZ213-2005 客运专线铁路桥涵工程施工技术指南
TB10210 铁路混凝土及砌体工程施工规范
JHTAJS-01-2008 后张法预应力混凝土铁路简支箱梁企业标准
JHTAJS-02-2008 后张法预应力混凝土铁路简支箱梁生产工艺细则
3 职能部门
梁场模板工班负责梁体模板工序施工。
4 模板安装
4.1 基本要求
4.1.1 模板及支架要具有足够的强度、刚度和稳定性;能承受所浇注混凝土的重力、侧压力及施工荷载;保证结构尺寸的正确。根据工程结构形式、地基承载力、施工设备和材料等条件及施工图纸给定的弹性压缩、预拱度和沉降值制定生产台座的顶面标高。
4.1.2 模板及支架安置在混凝土台座上并具有足够的支承面积。
4.1.3 施工过程中对模板及支架进行观察和维护。发生异常情况时,及时解决。
4.1.4 模板安装必须稳固牢靠,接缝严密,不得漏浆。模板与混凝土的
接触面必须清理干净并涂刷隔离剂。浇注混凝土前,模型内的积水和杂物应清理干净。
4.1.5 混凝土浇注时以箱梁两侧外模为支点搭建操作人员走行板。避免施工人员直接站在钢筋骨架上造成钢筋局部塌陷。
免责声明:BBS所有内容均为网友上传,仅供学习交流,如有侵权请通知我们删除。
山东 东营 | 建筑材料
2 关注
0 粉丝
0 发帖
1 荣誉分
∨
简介
二维码(建议尺寸80*80)