naplong
发表于2007-10-22 1068人浏览
1人跟帖
等级:
交底内容: 防水层铺设 1、加强层做法 1)基面处理后首先在达到设计要求的阴、阳角部位铺设加强层卷材。加强卷材采用单层3mm厚聚乙烯膜聚酯胎(PE)SBS改性沥表防水卷材(II型),宽度为47cm,转角两侧各20cm。阴角...
最新回复:王承玮 2007-10-22
naplong
发表于2007-10-22 1116人浏览
1人跟帖
等级:
交底内容: 某区间底板及侧墙采用双层3mm厚的SBS防水卷材。 铺设防水卷材前应保持基层应干燥,含水率宜小于9%,测定方法是:将1m见方的三元乙丙橡胶卷材覆盖在基层表面上,静置2~3h,若覆盖处的基层表面无水印,且紧贴...
最新回复:王承玮 2007-10-22
naplong
发表于2007-10-22 1030人浏览
1人跟帖
等级:
交底内容: 现场的脚手架材料主要由钢管、木板、钢丝。 钢管:钢管采用外径48~51mm,厚度3~3.5mm的钢材。钢管应平直光滑,无裂缝、结疤、分层、错位、硬弯、毛刺、压痕和深的划道。钢管应有质量合格证,钢管必须涂有防锈...
最新回复:王承玮 2007-10-22
naplong
发表于2007-10-22 1075人浏览
1人跟帖
等级:
交底内容: 现场钢支撑需要加固,具体加固措施如下: 活络头与钢围檩间的缝隙用钢板塞严,不能将钢板立着塞,要求将钢板平着塞进去,焊缝满焊,焊接牢固,焊缝厚度为12mm。如下图所示: 钢支撑固定端与钢围檩钢板间...
最新回复:王承玮 2007-10-22
naplong
发表于2007-10-22 1204人浏览
1人跟帖
等级:
交底内容: 某地铁区间马上要进行二次衬砌施工的防水层铺设工作,施工前必须保证施工部位无渗漏水现象。为保证施工质量,在施工段内作注浆堵水试验段: 1、堵水方式:水泥-水玻璃双液浆注浆堵水; 2、材料:注浆管—...
最新回复:王承玮 2007-10-22
naplong
发表于2007-10-22 1311人浏览
1人跟帖
等级:
交底内容: 1、施工工艺流程 (1)板钢筋绑扎施工工艺流程:接槎部位凿毛处理→人工配合清理杂物→弹放底层钢筋位置及预留孔线→布设垫块→摆放绑扎底层钢筋→自检→交接检→绑扎铁马凳及上层钢筋→绑扎钩筋→安放固定预...
最新回复:王承玮 2007-10-22
naplong
发表于2007-10-22 1154人浏览
1人跟帖
等级:
为保证支撑体系的稳定,特在变形较大点位处增加支撑,具体要求及措施如下: W168#处:增加三根支撑,b72左右各增加一根bn72、bb72,在c72北侧增加一根支撑cb73。具体见右图: 增加的两根支撑距b72的间距均为2m,且在bb7...
最新回复:王承玮 2007-10-22
naplong
发表于2007-10-22 1550人浏览
1人跟帖
等级:
交底内容: 1)施工缝部位均采用中埋式钢边橡胶止水带进行加强防水。 2)止水带设置在施工缝中间,用铁丝拉在结构钢筋上固定,铁丝间距不得大于40cm,固定牢固,不得出现扭曲、变形等现象。 3)环向施工缝底板和顶板部...
最新回复:王承玮 2007-10-22
naplong
发表于2007-10-22 1670人浏览
1人跟帖
等级:
交底内容: 冠梁处支撑加固采用角钢固定缀板的形式: 在加密支撑的中心位置,两侧分别量150mm划出角钢位置中心线,在两中心线上距冠梁200mm打膨胀螺栓,两膨胀螺栓间距为200mm。钢缀板尺寸为700×1000厚度t=20mm,固定角...
最新回复:王承玮 2007-10-22
naplong
发表于2007-10-19 1426人浏览
1人跟帖
等级:
一.使用材料 1)钢管采用力学性能适中的Q235A(3号)钢,其力学性能应符合国家现行标准《炭素结构钢》中Q235A钢的规定。每批钢材过场时,应有材质检验合格证。 2)钢管选用外径48㎜,壁厚3㎜的焊接钢管。立杆6.0m、3.1m...
最新回复:王承玮 2007-10-19
naplong
发表于2007-10-19 1258人浏览
1人跟帖
等级:
交底内容: 1、现场所有钢围檩支座的安装如下图所示: 2、施工步骤如下: 1)由协作队技术人员将钢围檩下表面标高用红漆标在 墙上,报工区技术室复核; 2)复核无误后,将两端用线绳拉上,以保证支座水平;...
最新回复:王承玮 2007-10-19
naplong
发表于2007-10-19 1192人浏览
1人跟帖
等级:
1、区间横通道抬高段仰拱(底部)全部通过右线正洞后,进行右线正洞的破除工作。 2、破除前,在横通道侧墙上放设正洞中线及洞门开挖轮廓线,经测量组复核无误后,打设超前小导管,导管长3m,间距30cm,然后再进行开洞破除。...
最新回复:王承玮 2007-10-19
naplong
发表于2007-10-19 1426人浏览
1人跟帖
等级:
交底内容: 钢围檩角部安装要求如下: 1、在角部焊接800×700的钢缀板,用于斜撑; 2、转角处布设650×700mm,厚度为20mm的钢板2块; 3、角部用2根普通热轧I40b工字钢支撑; 4、1#围檩上布设外肋板自支撑中...
最新回复:王承玮 2007-10-19
naplong
发表于2007-10-19 2401人浏览
1人跟帖
等级:
交底内容: 钢围檩对撑安装要求如下: 直撑: 1、支撑后面的钢缀板⑥尺寸为1200×700×20; 2、对应钢缀板的外肋板④布设3块,间距400mm; 3、φ609与钢缀板焊接牢固,焊缝厚度12mm; 4、φ609两侧(沿...
最新回复:王承玮 2007-10-19
naplong
发表于2007-10-19 2322人浏览
1人跟帖
等级:
交底内容: 钢围檩支座的安装要求如下: 1、三角支座有三根L80×8角钢组成,角钢的长度依次为600mm、606mm、650mm; 2、三角支座的焊接要求焊缝饱满,焊缝厚度12mm; 3、三角支座上的长度为600mm角钢上打2个孔,...
最新回复:王承玮 2007-10-19
naplong
发表于2007-10-19 1171人浏览
1人跟帖
等级:
1、现场第二道及以下各道钢支撑的活络头要求加固焊缝,加固措施如下,在被割开段横向搭接焊上一块钢板,形式如下图: 2、现场预埋钢板上的三角支撑,要求壁厚20㎜,焊缝厚度为12㎜,固定端与活络头端的具体焊接如下图所...
最新回复:王承玮 2007-10-19
naplong
发表于2007-10-18 1153人浏览
1人跟帖
等级:
交底内容: 土钉墙及桩间挂网喷射混凝土采用潮喷法施工。 潮喷是将骨料、水泥和适量水按设计比例拌合均匀,用潮喷射机压送到喷头处,再在喷头上添加速凝剂及部分水后喷出。其工艺流程见下图。 1)喷射前准备工作 ...
最新回复:王承玮 2007-10-18
naplong
发表于2007-10-18 1089人浏览
1人跟帖
等级:
交底内容: 1、焊接技术责任人员应接受过专门的焊接培训持证上岗。 2、气体火焰加热或切割操作人员应具有气割,气焊操作岗证。 3、焊接预热后热处理人员应具备相应的专业技术。 4、钢管之间的焊接采用坡口焊,焊...
最新回复:王承玮 2007-10-18
naplong
发表于2007-10-18 986人浏览
1人跟帖
等级:
交底内容: 一、脚手架纵向水平的构造应符合下列要求 1、纵向水平杆宜设置在立杆内侧,其长度不宜小于3跨; 2、纵向水平杆接长宜采用对接扣伯边接,也可采用搭接。对接、搭接应符合下列规定: 1)纵向水平杆的对...
最新回复:王承玮 2007-10-18