hangbg 发表于2013-09-12 2560人浏览 2人跟帖    等级: 

具备施工条件后,先进行路堑开挖,并及时施做洞门边仰坡,根据现场实际地形,仰坡坡度可暂时按1:0.5施工……   边仰坡采用喷锚网加固,混凝土喷射厚度不得小于15cm,开挖后及时进行混凝土初喷,厚度5cm。初喷完成后在打锚杆挂...

最新回复:hbhzr  2016-08-12  

默恋幸福 发表于2013-08-22 1556人浏览 2人跟帖    等级: 

[内容节选]   钢架在开挖面初喷砼4cm后架设,架设前应检查开挖断面的中线及高程。安装前应清除底脚下的虚碴及杂物,超挖部分用同级混凝土填充,钢架底脚应置于牢固的基础上……   ……   拱部允许最大超挖值Ⅴ级围岩15 cm;...

最新回复:kuangmingkai  2017-04-30  

wlwhlb 发表于2013-07-17 1119人浏览 1人跟帖    等级: 

隧道二次衬砌防排水作业,包括防水板、纵环向排水盲管及止水带和止水条的安装作业等。   纵向排水盲管施作方法:   纵向排水盲管沿纵向布设于左、右墙角水沟底上方,为两条直径为80~100mm的软式透水管盲沟。   纵向排水盲...

最新回复:xhf0293  2013-07-17  

dabaozi503 发表于2013-06-29 1841人浏览 1人跟帖    等级: 

2、施工工序    2.1、注浆孔    在灌注拱墙衬砌时于拱顶预埋φ50 PVC注浆管,纵向间距3~5m,预埋注浆孔时应注意避免破坏防水板,注浆管头应设置防堵措施,管端距离防水板1~2cm…………    2.2、综合接地    隧道初期支...

最新回复:hyl521  2013-06-29  

dabaozi503 发表于2013-06-29 3310人浏览 1人跟帖    等级: 

本紧急停车带隧道衬砌设计以新奥法原理为指导,采用复合式衬砌。初期支护同系统锚杆、钢筋网、湿喷混凝土组成。二次衬砌采取先施作仰拱再施作边墙及拱顶部位的施工顺序。二次衬砌采用模筑砼抗渗等级为S8。在初期支护与二次衬砌之...

最新回复:hyl521  2013-06-29  

lq315 发表于2013-05-30 2911人浏览 1人跟帖    等级: 

三、施工方法    6、钢筋、防排水工程、综合接地施工    ⑴、钢筋工程    水沟电缆槽靠线路侧按照钢筋混凝土施作。竖向HPB235Ф12钢筋,纵向间距25cm;纵向钢筋HPB235Ф10全隧贯通,竖向间距25cm;钢筋之间采用扎丝连接。...

最新回复:hyl521  2013-05-30  

最后的落叶A 发表于2013-04-24 1130人浏览 1人跟帖    等级: 

1.送风口过渡段施工(YK124+235.5-YK124+225.5)   (1)过渡段前段(YK124+240.5-YK124+235.5)初期支护采用锚喷支护的方式:系统锚杆为φ22砂浆锚杆,长4.5m,纵环向间距1.0(纵)×1.2m(环),呈梅花形布置。φ8钢筋网片,网...

最新回复:xhf0293  2013-04-24  

dafa001 发表于2013-04-24 2131人浏览 2人跟帖    等级: 

施工工序    1、仰拱基底清理    2、仰拱钢筋绑扎    3、仰拱挡头模板安装    4、仰拱砼浇筑    5、填充砼浇筑    6、脱模、养生    ……    仰拱混凝土施工工艺:    a测量放样,由内轨顶标高,算仰拱顶面标...

最新回复:柳猫猫  2013-04-24  

erjiang2001 发表于2013-04-24 1264人浏览 1人跟帖    等级: 

隧道出口:边仰坡刷坡坡度:1:0. 5-1:0.75(有变坡点时,测量现场放样变坡线);暗洞口仰坡刷坡坡度为1:0. 5。    锚杆:锚杆采用Φ22砂浆锚杆梅花型布设, L=3.5m,间距为1.2m×1.2m。    边坡开挖、防护应由上到下逐步进...

最新回复:xhf0293  2013-04-24  

hangbg 发表于2013-04-23 2325人浏览 1人跟帖    等级: 

盲管选择:环向盲管采用¢50盲管,纵向采用¢80盲管,环、纵向盲管采用四通连接,然后采用¢80盲管引出衬砌。    环向盲管、纵向盲管分别直接弯入进水孔,盲管间距、布置按图示方式施工,详见1#技术交底图,盲管环向间距为6~...

最新回复:xhf0293  2013-04-23  

luqiaohouqi 发表于2013-04-12 1738人浏览 2人跟帖    等级: 

操作要点   ①预应力完毕后,48h内须进行管道压浆,以免预应力钢束锈蚀;压浆材料及工艺应满足“客运专线预应力混凝土预制梁暂行技术条件”的各项规定。压入的水泥浆应饱满密实。为保证梁体的耐久性,压浆材料宜采用经铁道部鉴...

最新回复:kuangmingkai  2017-04-30  

wlwhlb 发表于2013-03-29 1440人浏览 1人跟帖    等级: 

技术要求及施工工艺流程   防排水采用“防、截、排、堵相结合,因地制宜,综合治理”的原则,达到防水可靠,经济合理,不留后患的目的。   隧道防水等级必须达到国家标准《地下工程防水技术规范》(GB50108)规定的一级防水...

最新回复:小舒克  2013-03-29  

wlwhlb 发表于2013-03-29 2917人浏览 1人跟帖    等级: 

一、 仰拱型钢施做:   型钢之间不铺设钢筋网。型钢安装时先对齐一侧的连接板,另一侧需根据连接板的位置及下到坑左右两侧型钢间距调整,并根据钢板的走向现场切割型钢,并焊接牢固。待以上工作完成后报请监理验收,合格后方可...

最新回复:小舒克  2013-03-29  

wlwhlb 发表于2013-03-29 1616人浏览 1人跟帖    等级: 

施工方法   ①施工工艺流程见下页图“CD法施工工艺流程图”   ②开挖方法   隧道分为左、右导坑进行开挖,每侧导坑又分为两步台阶。为保护好围岩,围岩尽量采用机械辅助人工开挖,每循环进尺按每榀钢架间距0.6m,当围岩稳定...

最新回复:小舒克  2013-03-29  

lq315 发表于2013-03-25 1425人浏览 1人跟帖    等级: 

2、初期支护(临时支护)    A、φ25mm中空注浆锚杆施工    (1)锚杆布置    隧道初期支护锚杆按梅花型布置,Ⅱ型衬砌锚杆横向间距80cm,纵向间距为70cm。Ⅲ型衬砌锚杆横向间距100cm,纵向间距为90cm。单根锚杆长300cm……...

最新回复:hyl521  2013-03-25  

飘来荡去775 发表于2013-03-20 2831人浏览 1人跟帖    等级: 

1、大管棚设计参数:    ⑴钢管规格:热轧无缝钢管及钢花管,直径108mm,壁厚6mm,每节钢管两端均预加工成外丝扣,以便连接接头钢管…………    ⑵管距:环向间距40cm…………    ⑶倾角:外插角1.5°,可根据实际情况作调...

最新回复:hyl521  2013-03-20  

zhang110119 发表于2013-03-15 1601人浏览 1人跟帖    等级: 

五、施工方法   1.锚杆框架梁应自上而下进行施工。   2.施工放样   2.1复测定线,恢复中心线,定出锚杆基线桩,准确定出框架梁位置和高程,保证框架梁施工线条顺直。   2.2在刻好的框架梁凹槽十字节点处,用仪器测出各个...

最新回复:xhf0293  2013-03-15  

badbaby0love 发表于2013-02-19 1319人浏览 1人跟帖    等级: 

工程概况    XX隧道位于XX市XX镇,为分离式隧道。隧道左线起迄桩号ZK28+457~ZK31+085,长2628m;右线起迄桩号YK28+439~YK31+060,长2621m,左右线进口洞门均采用端墙式洞门。    XX隧道进口段围岩为坡积粉质粘土,残积砂质...

最新回复:柳猫猫  2013-02-19  

huangshuai3 发表于2013-02-01 1302人浏览 1人跟帖    等级: 

二、工艺措施及工艺方法   在隧道开挖前用喷射混凝土封闭开挖面,沿隧道拱部144°范围内开挖轮廓线外15cm施作超前带孔的钢管,并向钢管注浆,在隧道拱部形成固结体的加固围岩方式。   上台阶开挖时拱部预留核心土,作为管棚...

最新回复:zxj8688  2013-02-01  

hangbg 发表于2013-01-22 896人浏览 1人跟帖    等级: 

无纺布安装    1)、施工时采用专门作业台架,用于挂土工布及防水板,基面处理超前土工布及防水板铺设两个循环。    2)、无纺布使用射钉将其固定在初期支护之上。施工顺序为:先施工拱顶位置再顺着初期支护方向向两侧下垂铺...