资料目录
内容简介
本方案内容极为详细,已通过五位专家组成员的一致好评。顶管埋深5m~7m,出水口位置顶管埋深达8.66m。
本工程采用合流制的排水体制。顶管穿越道路、居民楼。D1800 Ⅲ 钢承口混凝土顶管横穿道路及排入雨水干渠,穿过旧围墙、门卫室需拆除,通信电杆需迁改。顶管穿过私人住宅楼,需拆迁。排水管管径种类多、量大、埋深较深、路线长、施工范围广、工程内容多,排水管位置所处非机动车道上和人行道上,距离道路中心线10~13米内,机动车流量较大。原有的排水设施不全,只有部分路段建有排水管道或边沟,且断面较小,年久失修,破损严重,只能排除小范围的雨污水,不能满足沿途的区域排水需要,须将其废除,并重新敷设排水管道,解决其周边区域排水。采用平面、立体交叉施工方法,按先地下后地面的原则组织好排水管道和路基施工
开工日期:2012年9月10日,竣工日期:2013年2月10日,
【内容节选】针对实际管道埋设深度4.69~8.66米,全部采用竖井开挖支护设计方案。工作井和接收井主要采用槽钢护壁支撑与现浇钢筋砼护壁靠背结合的方法支护。本工程工作井有双向顶进,工作井底部为矩形,钢筋砼工作井内空尺寸:d1800mm,基本采用4.6×4.4m工作井;接收井内空尺寸为¢3000mm,转弯位置的工作井内空尺寸稍做适当调整,所有工作井井管边位置壁厚400mm,管头位置壁厚900mm,混凝土采用C30商品砼,工作井、接收井土方采用人工挖井护壁施工……工作井土方开挖施工顺序为:场地平整放线,定井位→浇垫层→架设支架和卷扬机,安装潜水泵、鼓风机照明设备等→边挖边抽水→自挖下1米左右土层进行桩孔周壁的清理,标核井身的直径和垂直度→绑扎钢筋、支撑护壁模板→浇灌一周护壁商品砼→拆模后继续下挖,绑扎钢筋、支模,浇护壁砼,循环作业直到达到设计要求标高→绑扎底板钢筋、浇筑混凝土……本工程顶管施工采用敞开式挤压掘进顶管,施工是依靠人工或机械在管内端部挖掘土壤,然后在工作坑内借助顶进设备,把敷设的管子按设计中线和高程的要求顶入,并用水力或小车将土从管中运出。顶进施工步骤:挖设好第一节管的顶进空间― 下管― 顶进― 挖土― 顶进― 测量管节偏差调整顶进速度至第一节管推进结束― 关闭顶进系统― 挖土― 重复以上步骤……
【附CAD图及表】土层物理力学指标统计表、劳动力组织表、机械设备表、测量与监视装置配备计划表、顶管作业面用电量统计表、竖井施工工艺图、接收井平面图、靠背受力分析图、顶管工艺流程图、监测频率表、主要材料表、施工进度计划、工期保证组织机构图、施工进度控制系统图、工期保证体系图、应急救援程序图图、工作井后背墙设置图、导轨安装布置图、工作井(接收井)钢筋布置图、工作井(接收井)井位平面布置图、顶管工程施工进度计划横道图、顶管顶力计算表、顶管施工进度计划表、危险源辨识与风险评价记录表、顶管顶力计算表、排水管道纵断面图
……共计94页,编制于2012年
顶管后背墙设置及导轨安装布置图
配筋图
配筋图
工作井平面图
免责声明:BBS所有内容均为网友上传,仅供学习交流,如有侵权请通知我们删除。
广西 江门 | 路桥市政
2 关注
4 粉丝
9 发帖
1 荣誉分
∨
简介
二维码(建议尺寸80*80)