八、施工流程及技术要点
   8.3、工作井、接收井施工
   (一)施工工艺流程:
   本工程的工作井及接收井采用逆作拱墙法施工,施工顺序先施工水泥搅拌桩,待强度达到95%再施工拱墙。施工工艺流程见图2…………
   (二)搅拌桩止水帷幕施工
   2、施工方法
   (1)测量放线
   按设计要求标高平整施工场地,测放出道路的里程控制线,布桩控制线,软基处理边线。并根据设计图纸及布桩图,进行桩位施工放样,在场地上使用木桩、竹桩做好标记,并在边线外设置行、列控制桩…………
   (2)钻机就位:
   将钻机移到孔位置,调平并使钻杆垂直,钻头对准桩位,试运转…………
   (3)预拌下沉
   将输浆胶管与注浆泵同钻杆接通,冷却水循环正常,启动搅拌机电机,使搅拌机沿导向架搅拌切土下沉,下沉速度由电机的电流表监测,一般为0.8m/ min。密切注意电流变化,与地质资料互相对照…………
   (4)水泥浆制备
   在下沉过程中进行泥浆配制,采用搅拌桶制备泥浆,制备时按1:1水灰比配制,水泥标号PO.32.5,浆液经过筛网过滤,存储至储浆池内,并不停搅拌…………
   (5)喷浆搅拌提升
   深层搅拌机到达设计深度后(保证进入持力层要求深度),启动注浆泵,将水泥浆从搅拌机中心管不断压入地基中,边喷浆边搅拌,以0.5m/min匀速提升。直至提出地面完成一次搅拌过程…………
   (6)重复搅拌下沉
   当搅拌机钻头提升至设计深度的顶面标高后,再次将搅拌机边旋转边沉入土中。至设计加固深度再次喷浆搅拌提升至设计顶面标高…………
   (三)逆作法拱墙施工
   在水泥搅拌桩完成后强度满足要求后进行。拱墙土方需分段逐层开挖,拱墙水平方向按1-4次施工完成,竖直方向控制为1.2m,施工时先开挖拱墙位置的土方,施工拱墙,待拱墙完成闭合后且砼强度达到80%以上强度后才能大面积开挖拱墙内的土方…………
   1、测量放样,场地平整、地面设施布置
   首先测放出井中心线及井边线。清除地表杂物,凿除路面,挖除基层。井口四周设排水沟、集水井,防止地表水进入井内。井口顶部设置遮雨棚,井口四周制作围栏,围栏高度1.2m,下部设底横杆和隔水台比地面高30cm,防止土、石、杂物滚入孔内伤人,围栏设密目安全网。主要出入口设置警示标志和警示灯,并安门,专人看管…………
   2、开挖
   采用分节挖土法,人工手持风镐、十字镐、挖锹从上到下逐层挖掘,铁锹铲土装入活底吊桶,简易电动提升架提升,至地面后用手推车运至临时弃土场。分节开挖,每节开挖深度为1.2m。挖土次序为施工时先开挖拱墙位置的土方,施工拱墙,待拱墙完成闭合后且砼强度达到80%以上强度后才能大面积开挖拱墙内的土方…………
   3、拱墙(井壁)施工
   每一节段土方开挖完成后,安装护壁钢筋和模板,井壁外侧使用搅拌桩形成的孔壁,按图纸要求进行钢筋加工和安装,内壁模板使用组合钢模板(或定型木模板),每块长度1-2m,在模板内部加设内撑钢筋,外部使设木方斜撑于土壁上…………
   护壁砼采用现场拌合的方法,并掺加早强剂,用吊车吊斗入模,插入式振捣棒捣实。每层拱墙连续作业,控制在24小时之内施工完成…………
   遇到止水帷幕缺陷流砂流泥时,采取以下方法进行处理:
   A、缩短每节的掘进深度,一般采用节高500mm…………
   B、在孔壁外斜插φ20钢筋,并镶嵌稻草或竹片作过滤隔泥层…………
   C、在孔壁上预埋透水管,以缓解拱墙水压力…………
   4、井内排水与通风
   当井内出现地下水时,及时抽排,可在井内中部挖一深度为30~50cm的集水坑,超前进行排水。地面做好沉淀池及排水沟、集水井等排水设施。井内的二氧化碳含量超过要求指标时,采用机械通风…………
   5、井底处理
   挖井达到设计深度后,把井底的松渣、浮土、护壁污泥、淤泥、沉淀等扰动过的软层全部清理掉,并迅速封底,井底块石锅底30-50cm,块石上方采用C20封底,厚度为1.2m,底板采用C25商品砼…………
   8.4、泥水平衡法顶管施工
   (一)工作坑设备、地面设备安装
   工作井施工期间,进行工作井上的设备安装准备工作,包括砌筑工具头系统的泥浆池砖墙及触变泥浆系统的泥浆池砖墙、安装泥水处理系统、安装进泥浆的渣浆泵及管道系统、压触变泥浆的螺杆式泥浆泵及管道系统、安装地面操作系统及操作系统的防雨棚、接好水电等工作…………
   工作井施工完毕后,可进行工作井下的设备安装准备,包括穿墙位置止水密封橡胶的安装、整体式顶进系统的安装(千斤顶、导轨等)、出泥浆的渣浆泵及管道系统的安装、测量系统的安装…………
   1、安装导轨:
   先复核管道中心位置,计算导轨轨距。采用装配式轻型导轨,按轨距安放在砼基础面上。二根轨道必须互相平行、等高,导轨

市政污水管道工程机械顶管施工方案

下载文档

免责声明:BBS所有内容均为网友上传,仅供学习交流,如有侵权请通知我们删除。

  • 文件格式:doc
  • 文件大小:102.00KB
  • 等级:
扫码加入筑龙学社  ·  路桥市政微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2013-05-10   |  只看该作者      

2

本方案有详细的施工工艺说明和质量安全环境保证措施,方案较为先进,非常值得学习和借鉴。

司徒小雷

山西 大同 | 建筑施工

6 关注

39 粉丝

7 发帖

4 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20