内容简介
四、施工方法
1、施工测量的方案及方法
测量放线工作一经完成,应及时进行报验,只有经测量监理工程师复核确认后方可作为施工的定位依据或进行下道工序施工…………
(一)挖孔桩施工定位放线:
⑴依据已布设的平面加密导线控制点,采用复核计算无误的各孔桩中心座标,然后置镜全站仪于导线点,采用极坐标法放样出待定桩位的中心桩…………
⑵采用正交法检定出该桩位的外方向线控制桩,供护筒安装及机具定位使用…………
⑶每个挖孔桩的护筒安装就位后,应测量护筒顶标高,供检测孔底标高时使用…………
⑷每个桩施工完,应复测各桩中心实际位移量…………
(三)墩身施工
(1)施工方法
先支设模板,然后泵送混凝土施工,设专职砼振捣工振捣,采用插入式振捣器捣固…………
(2)施工措施
①模型制作
采用δ=3--5mm厚钢板作为面板,接缝采用内扣式制作,与支架连成一体,作为工作人员的操作平台。模型制作安装必须符合精度要求:长度和高度控制在0,-1mm;相邻模板高差控制在2mm;平整度控制在1.0mm…………
②立模
要保证安装不大于允许误差,模板尺寸不大于±20mm;轴线平面位置不大于10mm;倾斜度不大于0.3%H,但不大于2cm;模板接缝要严密,表面要平整…………
③钢筋制作与安装
刚筋的制作统一在钢筋场进行,编号分别堆放,根据施工安排送至现场绑扎安装,现场焊接采用搭接焊,单面焊缝长度不小于10d,双面焊缝长度不小于5d,墩身护面钢筋的绑扎一定要严格按设计图施工,确保钢筋位置的准确以及护面钢筋的保护层厚度,这对薄壁空心墩表面的裂缝具有重要意义…………
④吊装作业
墩身吊装作业采用汽车吊施工…………
⑤混凝土灌注
混凝土采用现场拌合,泵送混凝土。施工浇注混凝土前,将墩身与基础相接部分凿毛并清洗干净,混凝土水平分层灌注,每层厚度不大于30cm,模板内设串筒,以保证砼自由倾倒高度不超过2米。墩身砼配制时,在保证砼强度,坍落度的情况下,尽可能降低水灰比,同时在振捣时,加强振捣确保砼密实度,混凝土振捣采用插入式振捣器振捣,振捣棒的移动距离不得大于振捣器的震动半径,振捣上层混凝土时应插入下层混凝土,震动至混凝土不冒泡,泛起灰浆为宜,以保证混凝土的密实度和表面光洁,真正做到内实外美…………
施工缝的设置及处理,必须满足图纸和监理工程师的要求。并应征得其同意…………
灌注完成后,要即时进行养护,保持混凝土表面湿度不低于95%,防止混凝土表面开裂。在砼强度达到设计或监理工程师的要求后拆模、养生,养生采用覆盖塑料薄膜的办法。养生期不得少于7天…………
共22页
免责声明:BBS所有内容均为网友上传,仅供学习交流,如有侵权请通知我们删除。