大桥工程现场临时用电专项施工方案(含计算书)

发表于2012-12-18     2691人浏览     1人跟帖     总热度:560  

  • 文件格式:doc
  • 文件大小:60.00KB
  • 等级:

内容简介

一、本次临时用电设计范围包括:拌合站、桩基及墩柱施工、实验室、梁厂、办公区及生活区…………
   4.2 、线路布设
   (1)架空线必须采用绝缘导线…………
   (2)架空线必须设在专用电杆上,严禁架设在树木、脚手架及其他设施上…………
   (3)架空线导线截面的选择应满足下列要求:导线中的计算负荷电流不大于其长期连续负荷允许载流量;线路末端电压偏移不大于其额定电压的5%;三相五线制线路的N、PE线截面不小于相线截面的50%,单相线路的零线截面与相线截面相同。按机械强度要求,绝缘铜线截面不小于10mm2;绝缘铝线截面不小16mm2。在跨越公路、电力线路档内,绝缘铜线截面不小于16mm2。绝缘铝线截面不小于25 mm2。按机械强度要求,绝缘铜线截面不小于10mm2;绝缘铝线截面不小16mm2。在跨越公路、电力线路档内,绝缘铜线截面不小于16mm2。绝缘铝线截面不小于25 mm2…………
   (4)架空线在一个档距内,每层导线的接头数不得超过该层导线条数的50%,且一条导线应只有一个接头,在跨越公路、电力线路档距内,架空线不得有接头…………
   (5)架空线路相序排列应符合下列规定:动力、照明线在同一横担上架设时,导线相序排列是:面向负荷从左侧起依次为L1、L2、L3、N、PE;动力、照明线在二层横担上分别架设时,导线相序排列是:上层横担面向负荷从左侧起为L1、L2、L3;下层横担面向负荷从左侧起为L1、(L2、L3)、N、PE…………