[江苏]地铁工程主体围护结构冠梁及混凝土支撑施工方案

发表于2012-10-29     1948人浏览     2人跟帖     总热度:282  

  • 文件格式:doc
  • 文件大小:44.00KB
  • 等级:

内容简介

五、冠梁及混凝土支撑施工方法及工艺流程
   1、开挖土方
   围护结构冠梁以及混凝土支撑施工前,需对地面土方进行开挖,根据场地标高、冠梁及混凝土支撑的标高进行对比,开挖深度约为2m左右…………
   2、钢筋工程
   ⑴ 钢筋加工
   严格按施工图及技术规范进行钢筋制做。钢筋定点加工,钢筋的绑扎、安装在施工现场进行…………
   钢筋原材料出厂合格证,原材试验报告单及焊接试验报告单等质保资料有关数据,必须符合设计及规范要求…………
   ⑵ 钢筋的绑扎
   ② 钢筋的绑扎方法
   冠梁钢筋的绑扎在边坡清理完成后进行。冠梁结构纵向钢筋采用单面搭接焊,焊接长度为10d,焊接接头位置相互错开,在35d且不小于50cm范围内在同一截面内接头受力钢筋的面积不超过全部受力钢筋面积的50%。钢筋保护层厚度限设计值5cm,测定控制线及高程后,进行钢筋绑扎…………
   ③ 冠梁钢筋在钢筋加工场地加工完毕,人工运至现场,先铺下铁,再铺上铁和箍筋。铺设冠梁钢筋时,设钢筋定位架。钢筋绑扎完毕验收合格后进入下道工序施工…………
   ④ 预埋件及预留孔洞的处理
   钢筋绑扎过程中,根据设计图纸、监测方案埋设钢板等各种预埋件,并对其位置进行复测,以确保定位准确性,而后采取有效措施(焊连、支撑、加固等)将其牢固定位,以防止其在混凝土浇筑过程中变形移位。混凝土浇筑前,对图复查,以防遗漏…………
   4、混凝土的浇筑
   ⑶对钢筋密集的节点可使用¢3.5cm的细振捣棒振捣,在梁与桩结合部位采取二次振捣措施,防止由于截面变化和后期混凝土收缩引起裂缝。使用振捣棒做到快插慢拔,每处振捣时间不少于30s,振捣点梅花状布置,每点的振捣范围为50cm振捣棒插入分层面以下…………
  编制于2012年 共16页

[江苏]地铁工程主体围护结构冠梁及混凝土支撑施工方案

下载文档

免责声明:BBS所有内容均为网友上传,仅供学习交流,如有侵权请通知我们删除。

  • 文件格式:doc
  • 文件大小:44.00KB
  • 等级:
扫码加入筑龙学社  ·  路桥市政微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2012-10-29   |  只看该作者      

2

    本施工方案围绕着响应合同、确保安全、保证质量、缩短工期、降低造价、文明环保的目标来编制,对相关工程有参考借鉴意义!