天然气管道穿越段专项施工方案

发表于2009-05-15     2892人浏览     1人跟帖     总热度:390  

  • 文件格式:doc
  • 文件大小:122.00KB
  • 等级:

内容简介

在本工程的闭合框架B7段中,有两条超高压天然气管横穿,两管道水平距离在9.764-10.286m之间,平面误差±0.3m。一条DN508高压天然气管埋深19.5-20m(标高-14.9—15.4m),另一条DN610高压天然气管埋深19.2-20.2m(标高-14.7—15.7m),深度误差±0.6m。两条天然气管线与325道路中线斜交,B7区段主体结构为斜向钢筋混凝土闭合框架。与之相接的B6和B8区段主体结构及桩基础,一端为正交,一端为斜交。主体基础在两管线中间采用桩径1.5m的钻孔灌注桩10根,在两管线边桩采用桩径1.2m的钻孔灌注桩20根,桩与管线之间的净距均大于3.7米。
  本段基坑支护采用钻孔灌注桩,在两条管线之间(距离约为10.2m)的中心位置布置2根桩长为23m,D=1.5m的钻孔灌注支护桩,与天然气管线之间的最小净距大于3.7m,;在两条管线4.5m范围之外共布置8根桩长23m,D=1.8m的钻孔灌注支护桩;其它位置采用桩长16m,D=1.8m的钻孔灌注支护桩。(详见平面布置图
  支护桩外侧采用深层水泥搅拌桩做侧墙止水帷幕,深度为15-16m米,在天然气管线区段增加底板下水平止水一道,水平止水采用深度为3~5米的D=140cm高压旋喷桩重叠形成,另在区段两端各设置一道双排D=50cm水泥搅拌桩横向止水,两者与侧向止水帷幕共同形成杯形止水帷幕。
  对开槽支护桩两侧8米宽度范围内的土体进行注浆加固,加固深度为15m。
  由于在LNG管线附近的格构柱入土深度受限,格构柱底与LNG管线要保留5米的净距,在本段的格构柱承载力大为降低,故在此区段设置三道格构柱,以确保横撑的安全。(详见后附的部分设计图纸)
  闭合框架B7区的中墙及边墙采用预应力后张法施工工艺
  

天然气管道穿越段专项施工方案

下载文档

免责声明:BBS所有内容均为网友上传,仅供学习交流,如有侵权请通知我们删除。

  • 文件格式:doc
  • 文件大小:122.00KB
  • 等级:
扫码加入筑龙学社  ·  路桥市政微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2009-05-15   |  只看该作者      

2

可参考

张宗超

广东 娄底 | 路桥市政

2 关注

1 粉丝

45 发帖

2 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20