污水倒虹管施工方案

发表于2008-06-26     4279人浏览     2人跟帖     总热度:498  

  • 文件格式:doc
  • 文件大小:105.00KB
  • 等级:

内容简介

一、工程概况
  1、工程简介
  济南市某河综合治理工程某南路污水管线接入某北路桥西侧污水倒虹吸,该倒虹吸横穿某河向北接入某路污水干管,为双排D1000mm钢筋混凝土管管道,长度为140米。采用泥水平衡微型盾构机械顶管法施工,并于两端分别设倒虹进水井和倒虹出水井,采用沉井方法施工。
  2、水文及地质条件
   倒虹管位置及沉井底部土质为灰褐色及黄褐色亚粘土,软塑~硬塑;韧性中等,干强度中等,稍有光泽;见铁锰质侵染,偶见姜石。
  3、现场特点及施工条件
  1)倒虹管沿某南路南侧于K11+041处向北横穿某河及南水北调暗涵(规划)。
  2)由于倒虹井埋深较深、土质较差及地下水位较高等因素制约,泥水平衡法顶管用工作井即倒虹井采用沉井法施工。
  3)本段某河现状河床位置为顶管重点及难点。
  4、计划工期
  本工程计划严格按照指挥部要求,及现场施工情况合理安排施工。但最迟竣工日期不能迟于河道改流日期(5月20日)。
  二、施工准备
  1、测量放线及测量点的保护
  核对已布置的坐标控制点和水准控制点,并对沉井施工采用的控制点进行复核,办好交接手续。
  用全站仪测量工作井和接收井的坐标,定出顶管轴线,用水准仪测量工作井和接收井顶管洞口标高,定出顶管高程。经监理复核后办理验收手续。
  设置好每一段顶管的轴线基准点,并引出施工活动区域,并设置涂红白漆的钢筋支架预以保护,避免造成顶进误差。
  2、施工用水、用电及夜间施工照明
  本顶管机为泥水平衡式,泥水处理系统的水源考虑采用降水井降水所抽地下水。
  施工用电。主要耗电设备有主顶液压站、纠偏液压站、注浆泵、搅拌泵、刀盘电机、送水泵、排泥泵和电焊机,设备总功率100KW。施工时可从项目部设置的变压器接引,并接市政要求配置设有两极保护的配电箱。
  夜间施工照明的主照明采用固定灯架的3KW探照灯一盏,并配活动灯两只,配500W碘钨灯,以覆盖工作井内和吊车施工区域。
  3、顶管设备安装
  井内轨道安装按照规范要求,保证高程和基准线精度。轨道下排架固定时,除与井底板相连外,顶进后背采用砼后背梁和钢轨后背桩。
  