大桥全长:256.04m 桥面净宽:与路基同宽6.5m
设计洪水频率:大桥1/50 地震基本烈度: Ⅶ度
汽车荷载等级: 公路-Ⅱ级、(验算荷载:挂车-300)
大桥由7跨单孔跨径为30m和3跨单孔跨径为25m组成,。主梁采用C50混凝土,支座垫石采用C40混凝土,主梁中间铰缝采用C50细石混凝土,桥面铺装采用C50防水混凝土,台帽、桥墩墩柱及桩基、护栏均采用C30混凝土,桥台台身及基础采用C25混凝土。
桥桩设计为嵌岩桩,嵌岩桩嵌岩深度不小于6m。
【内容节选】
钻孔桩施工工艺:
采用人工挖孔埋设,护筒中心轴线应对正测量标定的桩位中心,顶部水平位置偏差不得大于5cm,护筒倾斜度不得大于1%,施工时吊线锤控制,确保护筒安放竖直。护筒的长度根据地质情况决定,以保证孔口不坍孔为标准,一般宜为1.5~2m,护筒直径应比钻头直径大10cm以上。先在桩位挖出比护筒大40cm的圆坑。吊放护筒,并且使护筒中心轴线对准测量给定的桩位中心,其偏差不得大于50mm
灌注:混凝土由搅拌运输车运输至现场,下料至孔口再由导管输送至孔底。
如孔中地下水位较高无法全部排除则采用导管灌注水下混凝土,水下混凝土采用一或二级配,坍落度19~21cm。
……
承台施工:
浇注水泥砂浆垫层,基坑开挖至比设计标高低5cm,浇注一层5cm厚的水泥砂浆作底模,水泥砂浆顶面必须平整。凿除桩头混凝土50cm,将变形的钢筋整修复原。
……
墩柱及系梁施工:
模板顶部按90度角拉四根钢丝绳固定于地锚上,防止浇筑砼时模板偏位。测量人员放出墩顶标高,并用红油漆在模板上做好标记。钢筋接头要求在同一断面不超过50%,两接头间距大于40d。在夏季气温较高时,砼表面应加以覆盖。砼在强度达到2.5MPa以后,方可拆模。砼在拆模时应注意模板碰撞混凝土表面,防止发生掉块
……
墩帽施工:
为了确保施工质量,提高混凝土的和易性,减少用水量,混凝土在拌合时掺加高效复合早强减水剂,使坍落度控制在5cm左右。墩帽浇筑采取台阶法连续浇筑,相邻台阶前后浇筑距离应不小于1.5m,台阶筑注厚度为30cm
……
桥台承台、台身施工:
混凝土在浇筑前,混凝土的温度应在10~32℃之间,混凝土由高处落下的高度不得超过2m,超过2m时应采用导管或溜槽,以避免发生离析。
浇筑混凝土期间设专人检查支架、模板和预埋件等温度情况
……
预应力张拉:
待砼强度达到设计强度的85%且砼龄期达到4天以上时方可进行张拉作业。同时应注意各梁张拉的龄期应大致相同,避免梁体拱度不均。张拉采用张拉力与伸长量双控的方法,先将预应力钢绞线张拉到初始控制应力0.1σk,在预应力钢绞线上刻划标记并量出千斤顶行程读数,继续张拉至0.5σk
……