全桥共3个墩台,上部结构为4-31.5m预制简支整孔箱梁,全桥桥墩基础采用桩柱基础与扩大基础两种形式,其中1号1个墩台设计为桩柱基础,桩径为φ1.0m,全桥桩基总计7根,设计要求桩底嵌入新鲜完整岩层的最小嵌岩深度≥1.5m,其余墩基础采用扩大基础。桥台设计为双线矩形空心台,桥墩为矩形实体桥墩。
(1)由于本桥为群桩基础,桩间距较小,为防止两相邻钻机作业时由于振动或相互间水头作用影响,而使下部的地质发生扰动,严禁同时施工相邻两根桩,在实际钻进时按跳桩施工的原则,且在同一墩台有长短桩时,须先施工长桩,在长桩施工完成后再施工短桩。
⑵施工中注意相互协调,避免互相干扰,根据后台浇注砼的能力,分批次安排钻机按顺序开钻。
3、钻进注意事项
⑴开始钻进时保持低档慢速进行,使泥浆比重取泥浆性能指标选择表中控制的上限,使之起到护壁的作用;刚开钻时泥浆比重有一个相对稳定的时期,每隔20分钟检测泥浆指标并及时调整;根据钻杆进尺,当钻头接近护筒底部时,要特别注意将钻进速度放至最慢档位且调整泥浆比重至最大,使护筒底部有足够的泥浆护壁,防止护筒底部薄弱环节出现坍孔、涌砂现象。
……
2、护筒埋设要求
⑴护筒内径比桩径大300mm。
⑵护筒平面位置允许误差为20mm,倾斜度不大于0.5%。
⑶护筒采用挖埋法,周围1.0m范围内挖土换填,夯填粘质土至护筒底以上0.5m,护筒底部和四周所填粘质土必须分层夯实。
⑷护筒长度为2.0m,埋置深度为1.5~1.7m,护筒顶高出地面0.5~0.3m。
3、桩位对中
桩位中心点的测量对中误差小于10mm。护筒外围3m安全范围内设置四个指示桩(护桩),以便施工过程中随时核对护筒及桩孔中心位置,施工过程中出现触动护桩时测量班进行复测。指示桩采用混凝土加固,在钻孔施工过程中派专人负责保护。
……
七、导管安装
1、采用丝扣导管,具有以下优点:
每节标准长度2.65m,并有1.5m、0.5m、3.78m调节管。具有密封好、不易漏水、漏浆、接管时间短、桩中心线处砼不易出蜂窝的优点。可抖管,有利于保证桩中心处混凝土的灌注质量。
2、料斗
料斗要有足够容积。初灌料斗容量(2.5m3)满足首批灌注砼的要求。正常灌注时,换用容量较小的漏斗,有利于灌注时的操作。
3、隔水塞(缓降器)
导管内上口处必须配置隔水塞,否则不得开灌砼。用篮排球胆,其直径可比导管内径小1cm。受砼挤压后球胆可变形挤往导管内壁,并可向下滑行,排挤管中的泥浆。