内容简介
第六章、热力管网安装工程施工方案
第一节、施工准备
1、管材、管道附件、阀门、标准件等,按设计要求验收。钢管的材质和壁厚偏差应符合国家现行钢管制造技术标准,必须具有制造厂的产品证书,证书中所缺项目应作补充检验…………
2、制作管件在使用前应作检查,不得有超过壁厚允许负偏差的锈蚀、凹陷以及裂纹和重皮等缺陷,发现的局部缺陷应进行修补…………
3、对预制保温管道及附件,在吊装和运输前必须制订严格的防止损坏的技术措施,并认真实施…………
4、管道可预组装的部分宜在管道安装前完成,并经检验合格…………
5、管子、管件、阀门等安装前应按设计要求核对型号并按本规范相应规定进行检验…………
第三节、管道安装
管道安装前,应做好下列工作:
一、根据设计要求的管径、壁厚和材质,进行钢管的预先选择和检验,矫正管材的平直度,整修管口及加工焊接用的坡口…………
二、清理管内外表面、除锈和涂刷油漆…………
三、根据运输和吊装设备情况及工艺条件,可将钢管及管件焊接成预制管组…………
四、在定准管道中心线和复查测量管道支架标高后,将管组或单管平稳地起吊就位。吊起的管段不得急速下降…………
管道安装时,应遵守以下各项规定:
一、已做保温层的管道,不得在地沟中沿沟纵向拖拽,必须沿管沟纵向拖动的,应利用专用吊带吊起进行拖动…………
二、管组或单根管子组对时,每个管组或每根管子都应按管道的中心线和管道坡度对好管口…………
管口对接应符合下列各项要求:
一、对按管口时,应检查管道平直度,在距接口中心200mm处测量,允许偏差1mm,在所对接管子的全长范围内,最大偏差值应不超过10mm…………
二、管子对口处应垫置牢固,避免在焊接过程中产生错位和变形…………
三、管道焊口距支线井闭的距离应保证焊接操作的需要…………
编制于2012年 共43页