资料目录
内容简介
结构型式
四号竖井为格栅结构,在四角有四根桩,竖井尺寸4.6×6米,南北向长4.6米,东西向长6米,锁口圈1.5×1米,挡水台高30厘米。
施工工法
竖井采用格栅结构,网喷混凝土,横通道采用短台阶法施工。
竖井支护参数
砂浆锚杆:砂浆锚杆在竖井口以下3米的内布置,长锚杆长为3.5米,直径Φ22间距2米,竖向按间距75厘米梅花形布置。
超前导管:Φ42×3小导管,壁厚3mm,长2.5m,环向间距0.4m,竖向间距0.75m,沿开挖轮廓布置,小导管倾角为10°,注浆浆液采用水泥-水玻璃浆液。竖井马头门处设双排Φ42×3小导管,长4.5m,环向间距0.3m。
初期支护采用C25早强网喷混凝土,厚350mm;全断面设φ6单层钢筋网,网格间距为150mm×150mm;全断面设格栅钢架(施工横通道拱顶及底板部位),钢架竖向间距在开口以上部位采用750mm,在开口以下部位采用500mm,钢架间设Φ22钢筋纵向连接,环向间距为1000mm。
四号竖井采用逆筑法施工,施工节点结构和防水质量很难保证。
四号竖井结构由上至下施作,施工节点较多,且不利于结构和防水的施工,防水层不闭合,防水质量很难保证。